*용도 | 업무시설 (1.7리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 537 ] 852 |
건축물이름 | 국립공원관리공단 보길분소 |
설계사 | (주)대현건축사사무소(정회원사) |
시공 또는 시공관리 | 지을건설(주) |
기계설비설계사 | (주)세진이앤이 |
전기설비설계사 | (주)조은기술단 |
구조설계사 | (주)신화에스디지 |
에너지컨설팅 | 사단법인 한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2012년 3월 ~ 2012년 8월 |
시공기간 | 2012년 9월 ~ 2013년 2월 |
대지면적 | 960 ㎡ |
건축면적 | 144.97 ㎡ |
건폐율 | 15.1 % |
연면적 | 175.41 ㎡ |
용적율 | 18.27 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
난방설비 | 기름보일러 |
냉방설비 | 공기열히트펌프 |
주요내장재 | 수성페인트, 벽지 |
주요외장재 | 외단열미장마감시스템, 방부목사이딩, 징크 |
외벽구성 | 내부마감+콘크리트벽체+T200비드법보온판2종3호+외장마감 |
외벽 열관류율 | 0.16 W/㎡·K |
지붕구성 | 콘크리트슬라브+T250압출법보온판1호+외장마감 |
지붕 열관류율 | 0.11 W/㎡·K |
바닥구성 | 잡석+T200압출법보온판1호+콘크리트슬라브+실내마감 |
바닥 열관류율 | 0.13 W/㎡·K |
창틀제조사 | 레하우 |
창틀 열관류율 | 0.99 W/㎡·K |
유리 구성 | 로이삼중유리 |
유리 열관류율 | 0.6 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.5 |
기밀성능(n50) | 1 회/h |
환기장치 제조사 | (주)에어패스 |
환기장치효율 (난방효율) | 76 % |
난방에너지요구량 | 17 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | CE3 |
태양광발전 용량 | 13 kWp |
기타신재생에너지 | 520,000 |
인증담당자 | 450,000 |
인증번호 | 2013-P-004 |
신축공사 |