충북 청주시 상당구 남일면 송암리 340-34 - 단독주택[3.5L] - 충북 청주시 송암리 주택| *용도 | 단독주택[3.5L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 28187 ] 충북 청주시 상당구 남일면 송암리 340-34 |
| 건축물이름 | 충북 청주시 송암리 주택 |
| 설계사 | 검축사사무소 이레·EL |
| 시공 또는 시공관리 | 건축주 직영 |
| 기계설비설계사 | 창신 ENG |
| 전기설비설계사 | 대일전력기술단 |
| 구조설계사 | 건축사삼소 이레·EL |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2018년 11월 ~ 2019년 06월 |
| 시공기간 | 2019년 08월 ~ 2019년 12월 |
| 대지면적 | 421 ㎡ |
| 건축면적 | 80.66 ㎡ |
| 건폐율 | 19.16 % |
| 연면적 | 148.64 ㎡ |
| 용적율 | 35.31 % |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | 거꾸로 NEW 콘덴싱-26D |
| 난방용량 | 29.1kW |
| 냉방설비 | LG_ARUN024GSS4 |
| 냉방용량 | 14.07kW |
| 주요내장재 | 에덴바이오벽지, 강마루, 대리석타일 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법 1종 2호 200mm |
| 외벽 열관류율 | 0.177 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 철근콘크리트 200mm 압출법 1호(장기) 250mm |
| 지붕 열관류율 | 0.117 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 철근콘크리트 250mm 압출법 1호(장기) 180mm |
| 바닥 열관류율 | 0.161 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Rehau_Geneo86 |
| 창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL +16Ar(SWS) + 5PLA UN |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.930 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.026 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.62 회/h |
| 환기장치 제조사 | Zehnder ComfoAir Q350(ERV) |
| 환기장치효율 (난방효율) | 84 % |
| 난방에너지요구량 | 35.04 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 26.9 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 115 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 오대석 사무국장 |
| 인증번호 | 2021-P-007 |
| 신축공사 |