1. 평지붕 옥상은 - 역전지붕계획
2. 승강지 쪽 옥탑은???? 역전지붕 가능 할까요????
지금까진
액체방수 -> 우레탄방수 이렇게만 했는데.. 이번엔..
액체방수 -> 코너 부직포 -> 우레탄으로 해야할지.. 아니면 더 좋은 방법이 있을까??? 고민중입니다.
전에 했던 시공 사진들입니다. 꼼꼼히 하지 않으면 꼭 문제가 있는데.. 시간이 지나면 역시 문제가 생기는듯해.. 혹시 옥탑도 역전지붕으로 하면 영구적일수 있을까?? 생각중입니다. 항상 누수 취약 부위가 있어요.. 좋은 방법이 있으면 이번엔 바꿔서 해보고 싶습니다.
< 아직 마감이 되지 않은 사진입니다 - 보통 이렇게 시공하는데... >

<꼭 이런부분에서 누수가 생겨서..>

<역시 실리콘으로 마감을 했지만.. 계속 잘 버틸지..>

<예전 공사 현장에서 옥탑 천장을 위로 올려다 본사진이에요.. 누수가 잇어서 처리했던 기억이..>
만약 한다면 아래 글에 나와 있는 태양광패널 설치 방법처럼.. 쇄석 위에 경계석을 올리고 그 곳에 설치를 하는 것이 올바른 방법입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
그리고 올려 주신 사진에서 통기관이 외벽을 따라 매립된 상태로 지붕까지 올라 왔는데.. 흔히 집장사 건물에서 볼 수는 있는 광경이나, 벽체 속에 통기관 지름의 배관 매립은 구조적으로 허용되지 않습니다.
그러므로 실내 면적에 손실이 있다고 하더라도 별도의 PD 를 만들어서 지붕까지 올려야 합니다.
그래서 추천하시는것은 정화조 통기관을 PD을 통해서 세대별로 한개씩 올리는걸 추천하시는거죠?
위성안테나와 공용 안테나을 설치한다면 밑에서 잡자재에서 한것처럼 하는것도 참고하고 올려주신 링크도 봤었는데.. 다시한번 보겠습니다.
https://www.jabjaje.com/board/view.php?&bdId=project02&sno=17
역적지붕 - 수평배수(계단식 단열재) 방식으로 하려고 합니다. 마감을 추천하신 포세린타일로 하려합니다.
첨부파일은 올해 SH 품질기준 사항을 일부 스크린샷한겁니다.
매립되는 벽체 두께는 배관 지름의 3배 이상이어야 한다는 점입니다.
그러므로 75mm 외경이 약 90mm 라고 본다면, 벽체 두께는 270mm 이상이어야 하는데, 이 것을 거의 대부분 지키지 않고 배관을 매립하는 실정을 바탕으로 말씀드린 것입니다.