바닥 방통 작업 전 단열재 선택에 있어서 고민입니다.
Pe필름 -> 수도배관을 피해 비드법단열재 가등급 50t 깔고나서 폼으로 틈새 충진 -> 압출법(아이소핑크) 비품 30t -> pe필름 -> 난방배관 -> 방통
이렇게 작업하려 합니다.
지역은 제주이며 1층(필로티구조X) 입니다.
단열재에 있어서 자문좀 구하고 싶습니다.
섞어서면 비드법은 아래, 압출법은 위로 깔 예정입니다, 또한 압출법은 벽산정품이 아닌 타업체 비품으로 사용해도 되는지가 궁금합니다. 등급은 가등급입니다.
비드법으로 통일하시면 되실 것 같습니다.
굳이 다른 단열재를 혼용할 필요가 없어서 그리 말씀드렸습니다.
그리고 압출법단열재의 경우 보관상태가 좋지 못하면.. 미세하게 휘어 있는 경우가 있거든요. 그럴 경우 방통의 균열을 유발할 수도 있기에....
이런 저런 이유로 통일을 하시라고 했던 것입니다.