설계/시공관련 질문

전열교환기는 독립배선으로 구성을 하나요?

1 lffdms2 4 1,369 2021.04.02 17:05

인테리어 시공내역 정리중에있습니다.

 

전기관련 정리하고있는데

전열교환기는 단독 배선으로 시공을 해야하나요?

전열교환기 자체로는 전력소모량이 크지않아 (블라우베르그 550 기준 337W로 확인)

단독으로 구성이 가능할것으로 판단되지만

예열기는 정보가없어서 확인을 하지 못했습니다.

 

추가로 전열교환기에 콘센트 작업을하여 결착하는것인지, 

전선끼리 결착을 시키지는 것인지도 알수있을까요? 

Comments

M 관리자 2021.04.02 22:35
에어컨 처럼 1.5kW 넘는 경우 독립 배선이 필요하지만, 전열교환기는 프리히터가 동시 가동되더라도 0.8kW 내외 이므로, 독립 배선이 필요로 하지 않습니다.
다만, 해당 결속 전선 최대 용량이라는 한계가 있으므로, 그 전선에 물리는 가전의 용량 합계를 보셔야 합니다.
1 동동이네 2021.04.05 09:37
관리자님께서 말씀하신데로 해당 회로의 가전의 용량합계를 고려하여 설치 하여야 합니다..
전선끼리의 결착보다는 콘센트를 설치하는게 a/s등을 위해 좋을것 같습니다..
전열교환기가 어느쪽에 설치가 되는지는 모르겠지만 에를 들어 보일러실이나 세탁실에 설치가 된다면 해당구역을 전용으로 분기를 시키는것도 차후 관리를 위한 좋은 방법이라고 생각합니다...^^
M 관리자 2021.04.05 11:29
동동이네 님 .. 감사합니다.~
1 lffdms2 2021.04.06 08:43
관리자님, 동동이네님 답변 감사드립니다.
해외에서 온 제품이기도하고 프리히터 같은경우는 전력소모가 크다고 생각해서 단독배선으로 해야하는지 알았는데
콘센트 작업해서 콘센트로 써도된다니 다행이네요
단독으로 빼거나 전열교환기가 놓일 방 배선에서 콘센트 하나 빼던가 하면 될듯싶습니다.