설계/시공관련 질문

외단열 접착제 문의

G 소성호 3 1,827 2020.09.09 11:33


철근conc구조의 외벽에 외단열재 를 PF보드 를 사용할 경우 CONC 표면 과 PF단열재를 완전밀착 시키고자 접착재를 찾고 있습니다.
기존의 방식대로 접착용 몰탈 떠붙이기 + 화스너 로 부착할 경우, CONC모체 와 CONC단열재 사이에 틈(공간)이 존재하여 추후 빗물 과 결로가 발생될 여지 있다고 생각됩니다.
PF전면 도포하여 밀착되는 접착제 있는지요 ?

Comments

M 관리자 2020.09.09 14:49
그런 접착제는 없고, 그런 시공 자체도 불가능합니다.
그 것이 되려면 우선 철근 콘크리트의 표면 품질이 공장 제작 PC콘크리트 만큼 되어야 하는데, 그게 불가능에 가까운 정도가 아니라.. 불가능합니다.
콘크리트 품질이 까다롭기로 세계 최고 수준인 프랑스에서 조차 3미터에 10mm 오차를 허용하고 있거든요.
그래서 접착제는 두께가 있어야 하고, 두께가 있으면서 배면 공간이 비어서 생기는 문제를 해결하기 위해, 리본앤댑(테두리와 중앙)접착 방식만을 허용하고 있는 것입니다.

PF보드는 비흡수성 표면용 접착몰탈만 사용하셔야 하며, 국내 한 개 제품 밖에 없으니.. 그 제품을 사용하셔야 하고, 테두리와 중앙 접착 방식을 유념해 주시어요.
G 소믈리에 2020.09.11 09:50
감사합니다
PF보드 전용접착몰탈 (제조사:T 사)관련 제조회사의 "시방서 4.2 단열재 부착 및 화스너시공" 에서 너치드방식(PF전면도포 하고 굴곡미장흙손)하면 CONC구조체와 PF단열재 사이의 틈이 원천봉쇄될 것으로 판단되며. 동시에 단열재 와  CONC구조체 와 만나는 접합면의 방습은 CONC구체방수 를 하면 보완될 것으로 판단됩니다 (첨부에 시방서 올립니다. 검토 부탁드립니다)
M 관리자 2020.09.11 12:04
네.. 가능한 방법입니다.
구조체의 평활도만 제대로 되어져 있다면요...
그렇지 않다면 그저 "글"에 불과 합니다.