설계/시공관련 질문

단열 질문요 사진첨부해서 다시 올려요

G 당진 7 4,236 2016.12.08 11:52
20년된 빌라 3년전에 입주하면서 올수리하고 입주했는데

하자가 많아 질문좀 드립니다ㅠ

먼저 4층건물에 4층이고 샤시 갈면서 외벽체는 이보드33t로

단열 진행 했고 천정은 안했는데 겨울에 난방안하면

보일러실에서 가장 먼 안방기준 16도정도 나오고

퇴근후 4 5시간정도 난방을 하면 19도이상은 오르지 않습니다

살고있는 중에 마땅히 할만한게 수성연질폼 정도로

100티시공을 해볼까 합니다

천정 상태는 콘크리트에 하얀 스티로폼이 드문드문 되있구요

이상태에서 시공시 오히려 결로를 유발할수 있는건 아닌가

걱정스럽습니다

욕실 누수때문에 바닥을 다털고 측면도 약간털어서

몰탈 우레탄 방수도 했는데 아랫집으로 가는 물은

잡았는데 욕실 옆방쪽 벽면 누수는 여전하고

추후에 올철거해서 다시 방수해야 할거 같습니다

견해좀 부탁드립니다

Comments

G 당진 2016.12.08 11:55
돔천장부터 스티로폴 사이공간은 대략 17센치 정도 나옵니다

현재는 저 환풍구멍에 자바라 설치하고 전동댐퍼도

추가로 달았습니다
M 관리자 2016.12.08 16:34
네.. 다행히도. 천장의 단열재는 다 채워져 있네요..
지금 하신 다는 단열 (수성연질폼 100mm)는 벽에 하신다는 말씀이신지요? 아니면 천장에만 하시겠다는 의미이신가요?
즉 알고 싶은 것은..
벽면에 단열추가?
천장에 단열추가?
혹은 모두 단열추가?
벽면에 할 경우 기존 벽체 위에 그냥 하실 계획이신지?
를 알고 싶습니다.
G 당진 2016.12.08 16:56
바로 이전 제글 보시면 제가 사진 첨부해놓은거에

이보드 시공한 사진이 있는데 외측벽에는 이리 해놓은

상태라 추가적으로 천장 벽면을 부분부분 열어서

기존 스티로폼 위에 하려고 생각중입니다

그리고 건물 가장 외벽부에는 천장 합판과 천장사이가

모두 막히게 해야 할거 같다라고 생각만 하고 있습니다

그리고 사진에 보시면 벽돌이 비어있는 부분이 있는데

여기가 안방 벽면과 연결되는 부위라 추운거 같습니다

여기를 꼭 막아야 할거같은데 어떤방법이 좋을까요

바쁘신데 소중한 답변 감사드립니다
M 관리자 2016.12.09 10:47
오늘 교육이라.. 점심시간 이후로 답변드릴께요..
M 관리자 2016.12.12 10:31
죄송합니다. ㅠㅠ
제가 잊고 있었어요..

평지붕이라 생각하고 말씀드리겠습니다.
수성연질폼이 비록 발포비율이 높기는 하나.. 발포하면서 옆으로만 퍼지는 것은 아니기 때문에.. 천장면을 넓게 다 채우시려면 천장을 거의 다 철거를 해야 합니다.  (이 부분 부분 열어서 하는 것이 매우 어렵습니다.)
즉, 사람 팔이 닿는 넓이에서 여유를 가져야 하므로 천장을 열고 들어갈 때의 간격이 1.5미터 이내의 간격이어야 하며, 사람 손만 들어갈 경우 (장비의 연결선까지 있으므로 아주 작은 구멍도 불가합니다.)는 매우 촘촘히 구멍이 있어야 합니다.
그러므로, 전면 철거를 하는 것이 옳은 방법입니다.

만약 평지붕이라면 지붕에 외단열을 하는 방법도 있을 수 있습니다. (다른 지작물이 없다는 전제하에..).. 큰 공사도 아니구요..
압출법단열재를 40~50mm 를 두겹으로 깐 다음.. 그 위에 보호배수판 10mm 를 덮고, 그 위에 쇄석을 약 50mm 정도 올리는 방법입니다. 쇄석은 바람에 배수판 또는 단열재가 날라가는 것을 막아주는 역할입니다.
G 당진 2016.12.12 10:42
빌라 옥상이 있는 곳이고 어설프게 지붕이

되있는 상태라 외단열은 어렵겠고

천장 철거도 살면서 하기엔 어려울거 같은데

그냥 욕실 천장만 철거해서 벽돌마감이나

하고 살다가 이사 가야겠네요 ㅠ ㅠ
M 관리자 2016.12.12 11:00
네..ㅠㅠ