설계/시공관련 질문

외단열 관련해서 질문드립니다.

G 손재익 3 4,280 2013.07.03 15:37
안녕하세요. 지금 건축중인 건축주로서 건축관련 정보를 많이 얻고 있습니다. 이런 좋은 자료를 공유하시는 관리자님께 감사와 경의를 드립니다.
저는 지금 2층 단독주택을 건축 중에 있습니다. 현재 외단열의 시공방법으로 50t를 먼저 일체타설하고 그 위에 메쉬 미장을 한 후 다시 50t를 부착하고 sto 마감을 계획 중에 있습니다.
이렇게 시공해도 혹 문제가 없을 지 전문가님의 고견을 부탁드립니다.
감사합니다.

Comments

M 관리자 2013.07.03 21:42
안녕하세요..

시스템 적으로는 문제가 없습니다.
다만, 지키셔야 할 것이..

1. 덧대는 단열재에 본드접착을 할 때, 반드시 단열재면적의 40% 이상을 칠하셔야 하며, 테두리는 모두 둘러야 합니다. 샘플 그림을 아래에 올려 놓았습니다.

2. 그리고, 2층이 넘는다면 화스너 시공을 반드시 겸하셔야 합니다.

3. 노파심에 질문을 드리는 것인데, 50mm + 50mm = 100mm 인데, 이 정도면 그저 법정 단열을 경우 준수한 수치입니다. 하시는 김에 외부에 100mm 를 덧대시는 것이 어떠실 런지요?

감사합니다.
G 손재익 2013.07.04 09:27
안녕하세요. 귀중한 답변 너무 감사드립니다. 온라인 상으로 문의드린것인데 이렇게 사진까지 올려주시니 뭐라 감사를 드려야 될지 모르겠습니다.
사이트의 정보를 기반으로 중단열이나 내단열 대신 외단열시공을 결정했고 건축과정에서도 제일 중요한 기초가되었습니다. 다시 한번 감사드립니다. 협회가 알리는 건축문화의 중요성을 모든 이들이 공유하길 기원하겠습니다.
M 관리자 2013.07.04 09:47
말씀 하나 하나가 큰 힘이 됩니다. 좀 더 노력하는 협회가 되겠습니다.. 감사드립니다.