외단열 관련해서 질문드립니다.
G 손재익 (112.♡.105.114)
3
4,614
2013.07.03 15:37
안녕하세요. 지금 건축중인 건축주로서 건축관련 정보를 많이 얻고 있습니다. 이런 좋은 자료를 공유하시는 관리자님께 감사와 경의를 드립니다.
저는 지금 2층 단독주택을 건축 중에 있습니다. 현재 외단열의 시공방법으로 50t를 먼저 일체타설하고 그 위에 메쉬 미장을 한 후 다시 50t를 부착하고 sto 마감을 계획 중에 있습니다.
이렇게 시공해도 혹 문제가 없을 지 전문가님의 고견을 부탁드립니다.
감사합니다.
시스템 적으로는 문제가 없습니다.
다만, 지키셔야 할 것이..
1. 덧대는 단열재에 본드접착을 할 때, 반드시 단열재면적의 40% 이상을 칠하셔야 하며, 테두리는 모두 둘러야 합니다. 샘플 그림을 아래에 올려 놓았습니다.
2. 그리고, 2층이 넘는다면 화스너 시공을 반드시 겸하셔야 합니다.
3. 노파심에 질문을 드리는 것인데, 50mm + 50mm = 100mm 인데, 이 정도면 그저 법정 단열을 경우 준수한 수치입니다. 하시는 김에 외부에 100mm 를 덧대시는 것이 어떠실 런지요?
감사합니다.
사이트의 정보를 기반으로 중단열이나 내단열 대신 외단열시공을 결정했고 건축과정에서도 제일 중요한 기초가되었습니다. 다시 한번 감사드립니다. 협회가 알리는 건축문화의 중요성을 모든 이들이 공유하길 기원하겠습니다.