한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
경량목조주택 고벽돌 치장
G
이준규
(121.♡.218.80)
4
8,871
2013.03.30 08:00
목구조 주택의 외벽단열 및 고벽돌 치장을 계획하고 있습니다.
그런데 일부 전문가들의 의견에 따르면 벽돌공법상 사용되는 연결철물로 인한 열교와
창호주변의 열교때문에 패시브하우스에는 고벽돌마감이 어렵다고 합니다.
고장벽돌을 사용한 마감에 조언을 요청합니다
출력
Comments
M
관리자
2013.03.30 18:50
223.♡.163.5
경험과 부자재가 없으시다면 패시브하우스까지는 어렵구요.
고효율주택(3~5리터주택)까지는 지금 하시던 방식으로 그냥 하시면 될듯 합니다. 다행히 목구조에서는 철물의 열교가 우려하실정도는 아니기 때문입니다.
경험과 부자재가 없으시다면 패시브하우스까지는 어렵구요. 고효율주택(3~5리터주택)까지는 지금 하시던 방식으로 그냥 하시면 될듯 합니다. 다행히 목구조에서는 철물의 열교가 우려하실정도는 아니기 때문입니다.
G
이후성
2013.10.10 16:23
210.♡.204.4
항상 좋은 자료와 이해하기 쉬운 설명까지...너무 너무 감사드립니다.
위 답변의 마지막 부분에 목구조는 철물의 열교가 우려되지 않는다고 하셨는데...
콘크리트조일 경우도 문제가 되지 않을까요?
(외부+고벽돌+단열재+내력벽+실내)
만일, 열교에 문제가 된다면, 열교를 완화하기 위해서 내력벽의 실내쪽에 단열재를 보강하는 방법은 도움이 될까요? (외부+고벽돌+단열재+내력벽+단열재+실내)
고견을 부탁드립니다.
항상 좋은 자료와 이해하기 쉬운 설명까지...너무 너무 감사드립니다. 위 답변의 마지막 부분에 목구조는 철물의 열교가 우려되지 않는다고 하셨는데... 콘크리트조일 경우도 문제가 되지 않을까요? (외부+고벽돌+단열재+내력벽+실내) 만일, 열교에 문제가 된다면, 열교를 완화하기 위해서 내력벽의 실내쪽에 단열재를 보강하는 방법은 도움이 될까요? (외부+고벽돌+단열재+내력벽+단열재+실내) 고견을 부탁드립니다.
M
관리자
2013.10.10 17:22
123.♡.140.10
안녕하세요
콘크리트조는 벽돌을 위한 철물의 열교를 계산해야 하며, 이를 최소화하기 위해서는 철물의 소재를 스테일레스스틸로 해야 합니다.
즉, 별도의 스테인레스 철물을 만드셔야 하므로 쉽지는 않으실 것입니다. 그러나, 실내 단열재를 추가하는 비용보다는 쌀 것입니다.
실내 단열재를 덧대면 축열과 내화 면에서 불리해지기 때문에 추천할 만한 사항은 아닙니다.
해외의 열교를 최소화한 연결철물 사례 사진을 같이 올립니다.
안녕하세요 콘크리트조는 벽돌을 위한 철물의 열교를 계산해야 하며, 이를 최소화하기 위해서는 철물의 소재를 스테일레스스틸로 해야 합니다. 즉, 별도의 스테인레스 철물을 만드셔야 하므로 쉽지는 않으실 것입니다. 그러나, 실내 단열재를 추가하는 비용보다는 쌀 것입니다. 실내 단열재를 덧대면 축열과 내화 면에서 불리해지기 때문에 추천할 만한 사항은 아닙니다. 해외의 열교를 최소화한 연결철물 사례 사진을 같이 올립니다.
M
관리자
2013.10.10 17:25
123.♡.140.10
하지만 그럼에도 불구하고, 치장벽돌은 개구부의 상인방 쪽은 반드시 열교와 직면하게 됩니다.
그러므로 콘크리트 조에서는 여러모로 불가능한 방법입니다.
하지만 그럼에도 불구하고, 치장벽돌은 개구부의 상인방 쪽은 반드시 열교와 직면하게 됩니다. 그러므로 콘크리트 조에서는 여러모로 불가능한 방법입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
고효율주택(3~5리터주택)까지는 지금 하시던 방식으로 그냥 하시면 될듯 합니다. 다행히 목구조에서는 철물의 열교가 우려하실정도는 아니기 때문입니다.
위 답변의 마지막 부분에 목구조는 철물의 열교가 우려되지 않는다고 하셨는데...
콘크리트조일 경우도 문제가 되지 않을까요?
(외부+고벽돌+단열재+내력벽+실내)
만일, 열교에 문제가 된다면, 열교를 완화하기 위해서 내력벽의 실내쪽에 단열재를 보강하는 방법은 도움이 될까요? (외부+고벽돌+단열재+내력벽+단열재+실내)
고견을 부탁드립니다.
콘크리트조는 벽돌을 위한 철물의 열교를 계산해야 하며, 이를 최소화하기 위해서는 철물의 소재를 스테일레스스틸로 해야 합니다.
즉, 별도의 스테인레스 철물을 만드셔야 하므로 쉽지는 않으실 것입니다. 그러나, 실내 단열재를 추가하는 비용보다는 쌀 것입니다.
실내 단열재를 덧대면 축열과 내화 면에서 불리해지기 때문에 추천할 만한 사항은 아닙니다.
해외의 열교를 최소화한 연결철물 사례 사진을 같이 올립니다.
그러므로 콘크리트 조에서는 여러모로 불가능한 방법입니다.