단열 괜찮을까요??

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

단열 괜찮을까요??

G 가가 11 379 10.20 18:15
분홍색이 50T

파란색이 30T

초록색이 10T

입니다.

 

좌상단 작은방 위쪽은 그 너머가 옆세대 방이구요.

좌상단 작은방 우측 상단과 거실 위쪽은 복도 간접외기입니다.

나머지 좌우하는 전부 직접외기 입니다.

 

주방은 가스관 엘보 때문에 공간이 안나와서 10T밖에 못했습니다.

그리고 화장실은 타일 위에다가 했습니다...

보일러실 좌측은 보일러와 난방 및 수도 배관이 붙어있어서 못했습니다.

보일러실 외벽 마저도 분배기,가스관,연통 부분은 뻥뻥 뚫려있습니다.

 

구축빌라라 전체적으로 옹벽이 21cm인 외단열이 없는 벽입니다.. 

단열이 괜찮을지 모르겠습니다.

지역은 경기도 수원쪽인데 없는 것보다는 조금이라도 낫겠지만.. 체감이 될지 모르겠네요

50T 너무 얇게 한것 같아요

Comments

M 관리자 10.20 21:50
단열의 원칙과 함께 아래 링크 글을 보시면 좋을 것 같습니다.

단열의 원칙은 아래와 같습니다.
30mm : 결로를 막기 위한 최소한의 두께
80mm : 단열재가 있다는 것을 느끼는 최소 두께
120mm : 단열을 했다는 것을 느끼는 최소 두께
150mm : (사람마다 편차가 있지만) 만족을 할 수 있는 최소 두께

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=82861
G 가가 10.20 23:49
첫 링크는 그전에도 정독하긴 했습니다. 거기서 얻은 이디어로 내부에 한해선 구조적으로 단열 자체는 꼼꼼히 했어요. 결론적으로 두께는 결로만 안나고 체감은 아예안되는 수준이란 말이군요?
G 가가 10.20 23:59
제가 50T로 하게된 이유는 사실상 두껍게 할수 있는 외벽이 2개 면 밖에 없어서 그냥 통일하자라는 (안일한)생각으로 하게 되었습니다.
나머지 외벽은 창호가 달려있는데요.
창호를 실내쪽으로 130mm 내어놓고 했습니다. (단열재두께 50mm + 각재 30mm + 석고보드 2P 20mm + 폼본드 및 수평수직 여유 20mm + 도배마감 여유 10mm)
이중창임에도 프레임이 250mm밖에 안돼서 창호하시는 분께 사정사정해서 앙카대고 내었는데요.
더 두꺼운 단열재는 창호쪽 벽에 어떤 식으로 시공하나요?
원칙대로하면 도배마감을 포기하고 내부로 몰딩마감 치나요??
M 관리자 10.21 08:06
지금 상태에서 각재 사이에 30mm 단열재만 끼워 넣는 식이어도 좋을 것 같습니다.
G 가가 10.21 10:48
이미 석고보드 마감까지 한 상태라 수정은 불가능합니다..
G 가가 10.21 10:49
그보다 보통 내단열을 두껍게하면 창호 마감을 어떻게 하는지가 궁금합니다
M 관리자 10.21 17:35
각재를 대고 석고보드를 덧대는 방식 또는 석고보드 자체를 본드로 붙이는 방식 중에 하나로 합니다.
G 가가 10.21 19:00
창호마감에 대한 질문입니다. 창호틀에 도배를 태우는 식의 마감은 아예 생각도 하지 않는건가요?
M 관리자 10.21 19:09
그게 무슨 의미인지 이해를 하지 못했습니다.
G 가가 10.21 21:09
https://cafe.naver.com/overseer/1410355

창호 마감에 대한 내용입니다
M 관리자 10.21 22:39
가입이 필요한 사이트라서 내용을 볼 수 없습니다.
Category