탈기반 설치..

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

탈기반 설치..

G 디테일방수 1 1,552 05.01 22:13

안녕하세요

방수시트 부직포타입 시공 후 우레탄 시공을 하려는데요..

총 53평인데 탈기반이라는 녀석이 마음에 걸려서요.. 

주변 전문가 분들은 10평에서 20평에 1개씩 설치 하라는데

어느 위치에 설치 하는지가 궁금하더라고요.. 높곳에 하라는데 그럼 낮은곳엔 안 해도 되는건지..

그리고 골재 나올때까지 코어로 뚫은 다음에 설치하면 될찌요.. 

방수시공을 최근에 시작해서 많이 모릅니다.. 방수 전문 고수님들께 많은 자문을 구합니다..

1. 어느 위치에 탈기반 설치하나요?(구체적으로)

2. 콘크리트 뚫고 자갈 정도까지 나오면 거기서 부터 설치하면 될까요?

3. 탈기반 설치 순서점 부탁드립니다.(구체적 순서로)

4. 53평이면 몇개정도 설치 하는게 적당할까요?

Comments

M 관리자 05.02 00:44
안녕하세요. 상당히 많은 글이 필요로 하나, 방수를 이제 시작하셨다고 하시니.. 아래 답변을 떠나서 링크의 글을 한번 찬찬히 보시는 것이 좋겠습니다.
말씀하신 일련의 방수방식은 이제 사라질 때가 한참 지난 방식이라 그렇습니다.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

1,2. 시트방수를 먼저 한다면 파쇄작업 없이 콘크리트 표면에 설치를 하면 됩니다. 다만 방수 공사를 하면서 움직일 수 있기에, 미리 접착실리콘 등으로 접착을 해 놓아야 합니다.
3. 구체적이랄 것이 있을지 모르겠습니다. 그저 표면에 고정 - 시트방수 (구멍을 내서 탈기반 돌출) - 도막방수 입니다.
4.  사방 5미터 간격에 하나씩이면 될 것 같습니다.