비노출 우레탄 방수 보수공사 방법 질의

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


비노출 우레탄 방수 보수공사 방법 질의

G 쩌리 3 470 08.29 16:34

안녕하세요.

 

회사 건축물 방수공사를 진행하려고 하는데 어떤 방식으로 시공하는게 합리적인지 궁금해서 여쭙습니다.

 

주차장 건축물입니다.

최상층(4층바닥) 일부에서 누수가 발생하는 상황입니다.

하여, 3층에 주차된 차량에 누수가 접촉하여 민원이 발생하고 있습니다.

 

현 건축물 상황은 

우레탄 비노출 방수입니다.

우레탄 방수 위 100미리 무근 콘크리트 입니다.

(최상층이며, 무근콘크리트로 마감되어 있으며, 줄눈이 있습니다.)

 

제가 겪은 다른 현장은

노출방수였기 때문에 바로 그 위에 방수를 덧방하여 방수성능을 확보 했었습니다.

 

그러나 이곳은 비노출이라서, 무근을 걷어 내고 공사하는건 불합리하다는 생각이 듭니다.

 

많은 경험자, 전문가 분들의 고견을 듣고싶습니다.

 

 

Comments

M 관리자 08.29 17:32
안녕하세요.

글만의 정보로는 원론적 답변만 드릴 수 있음을 미리 양해 바랍니다.
-----------------
둘 중에 하나입니다.

1. 무근을 걷어 내고 방수 부터 다시 시공
2. 무근 위에 그 어떤 방수 조치도 무의미하므로, 시골 평슬라브집 지붕 덮듯이, 금속지붕을 덮는 방식

새로 한다면 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
G 쩌리 09.02 19:28
이거 정말 궁금해서 잠이 안옵니다...

3층 4단의 주차장 건축물입니다. (주차장으로만 보면 4층 주차장이고, 4층은 지붕이 없으며, 4층이 건축물의 옥상입니다.)

근데 이 건축물의 옥상 바닥(4층 바닥면이고, 주차장으로 사용중입니다.) 이 무근으로 방수층 보호가 되어 있는데, 이 경우 방수 방법이 궁금한상황입니다.

댓글처럼 무근 위 방수는 그 어떤것도 무의미 한 것이죠?

평슬라브집 지붕 덮듯이 하기에는 면적이 너무나도 커서 불합리한 방법인것 같습니다.

저는 별도의 '방수'는 하지 않고,
누수 부위 '유도배수' 하는게 가장 효율적이지 않을까 생각 하는데,
많은 경험있는 전문가분들의 고견을 여쭙고자 이렇게 글을 남겼습니다.
M 관리자 09.03 13:10
정확한 상황을 알지 못해 위와 마찬가지로 원론적 답변만 드리겠습니다.

무근층 하부의 방수층에 하자가 있는 거라서
1. 무근을 걷어 내고 방수부터 다시 시작
2. 무근층의 균열 부위를 V커팅하고, 깨진 조각을 모두 걷어 낸 다음, 최소 2주 이상 건조를 시키고 나서 시카 시카라스틱 1K와 같은 무기질도막방수로 도포
3. 누수부위 유도배수
입니다.