ECO2 배기팬 입력시 질문있습니다
G 김정훈 (112.♡.254.75)
2
811
2021.08.12 11:50
안녕하세요. ECO2 메뉴얼보면서 공부중인 학생입니다.
배기팬 입력시 질문이 생겨서 문의드립니다.
화장실이 총 3개가 있는데, 화장실마다 똑같은 배기팬을 설치한다고 가정했을때
"공조처리"존에 똑같은 팬사양을 3개를 입력하고 "입력존"에서 개별적으로 연결하는게 맞는건가요?
아니면 "공조처리"존에 팬사양 1개를 적고 "입력존"에서 동일한 팬을 3개의 화장실에 연결하는게 맞는건가요?
냉난방처럼 사양이 같더라도 존마다 따로 입력해주는게 맞는걸까요?
비슷한 질문이 있나 찾아봤는데 너무 기초적인거라 없는거같더라구요..
답변해주시면 감사하겠습니다.
공조처리에 3개를 입력하고, 입력존에서 개별적으로 연결을 하는 것이 맞습니다.