한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
에너지 요구량, 소요량 질문 드립니다
G
yy
(121.♡.99.252)
3
795
2021.08.18 15:35
안녕하세요 에너지요구량, 소요량 질문 드립니다.
에너지 요구량이 작으면 건축성능이 좋다고, 에너지 소요량이 작으면 냉난방 설비 성능이 좋다고 볼 수 있나요?
출력
Comments
M
관리자
2021.08.18 22:22
106.♡.232.146
안녕하세요.
아래 글을 먼저 보시는 것이 좋을 것 같은데요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5
"에너지 요구량이 작으면 건축성능이 좋다고, 동일한 요구량일 때, 에너지 소요량이 작으면 설비 성능이 좋거나, 신재생에너지 설치 용량이 크다고 볼 수 있다" 입니다.
안녕하세요. 아래 글을 먼저 보시는 것이 좋을 것 같은데요. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5 "에너지 요구량이 작으면 건축성능이 좋다고, 동일한 요구량일 때, 에너지 소요량이 작으면 설비 성능이 좋거나, 신재생에너지 설치 용량이 크다고 볼 수 있다" 입니다.
G
yy
2021.08.19 09:00
121.♡.99.252
감사합니다! 저도 해당글을 보고 질문드리게 되었는데
"동일한 요구량일때" 라는 조건이 붙어야 될것같더라구요
그렇다면 두개의 건물을 ECO2 돌려서 나온 값의 에너지 소요량을 비교한다고 하면
eco2 결과값의 요구량이 같다는 전제하에만 비교가 가능할까요?
두 건물의 성능을 비교하려고 하는데 그냥 직관적으로
A건물이 요구량이 작으니 건축성능은 더 좋고
B건물이 소요량이 더 작으니 설비성능이 좋구나 생각해도 될지
A,B 건물이 요구량이 같게 나왓을때만 소요량을 비교할수있는건지 궁금합니다
감사합니다! 저도 해당글을 보고 질문드리게 되었는데 "동일한 요구량일때" 라는 조건이 붙어야 될것같더라구요 그렇다면 두개의 건물을 ECO2 돌려서 나온 값의 에너지 소요량을 비교한다고 하면 eco2 결과값의 요구량이 같다는 전제하에만 비교가 가능할까요? 두 건물의 성능을 비교하려고 하는데 그냥 직관적으로 A건물이 요구량이 작으니 건축성능은 더 좋고 B건물이 소요량이 더 작으니 설비성능이 좋구나 생각해도 될지 A,B 건물이 요구량이 같게 나왓을때만 소요량을 비교할수있는건지 궁금합니다
M
관리자
2021.08.19 12:40
223.♡.24.132
그건 안됩니다. 요구량이 같거나, 최소한 유사해야 합니다.
그건 안됩니다. 요구량이 같거나, 최소한 유사해야 합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
아래 글을 먼저 보시는 것이 좋을 것 같은데요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5
"에너지 요구량이 작으면 건축성능이 좋다고, 동일한 요구량일 때, 에너지 소요량이 작으면 설비 성능이 좋거나, 신재생에너지 설치 용량이 크다고 볼 수 있다" 입니다.
"동일한 요구량일때" 라는 조건이 붙어야 될것같더라구요
그렇다면 두개의 건물을 ECO2 돌려서 나온 값의 에너지 소요량을 비교한다고 하면
eco2 결과값의 요구량이 같다는 전제하에만 비교가 가능할까요?
두 건물의 성능을 비교하려고 하는데 그냥 직관적으로
A건물이 요구량이 작으니 건축성능은 더 좋고
B건물이 소요량이 더 작으니 설비성능이 좋구나 생각해도 될지
A,B 건물이 요구량이 같게 나왓을때만 소요량을 비교할수있는건지 궁금합니다