에너지/열교해석관련 질문

안녕하세요, Therm에서 Frame Cavity 관련되어 질문 드립니다.

G Red 7 2,452 2016.06.13 11:20
요즘, Frame Cavity에 관련하여 배우고 있다보니 Cavity 관련 질문이 좀 많네요 ㅠ

이번에도 제 말주변이 없는 관계로 설명을 이해하는데 다소 어려움이 있을거라 생각됩니다...

...최대한 이해하기 쉽도록 쓰겠습니다...

첫번째 질문입니다.

저번에 Ventilated Frame Cavity는 열류방향이 유리와 평형일 가능성이 없다고 그러셨는데,

이번에 시뮬레이션 돌려보니 1번째 그림처럼 열류가 Downward 나왔으며, 이 경우 수직길이가 수평길이보다

크게 나왔습니다. 열류 방향 상 수직길이가 d가 될것이고 수평길이가 b가 될거라고 생각하지만,

아니라면(수직=b, 수평=d으로 고정이라면), d>=b가 충족되지 않으므로 Cavity로 채워줄 필요가 없는지알고 싶습니다.

(이 경우의 d 와 b가 각각 수평인지 수직인지 알고 싶습니다.)

두번째 질문은

2번째와 3번째 그림에서 벽과 맞대는 부분에 대한 Cavity를 ventilated로 해야할지, 아니면

Unventilated로 해야할지 모르겠습니다. 단열경계 조건에, 실제로도 벽과 맞대는 부분이기 때문에

Unventilated가 맞을거라 생각은 하지만, 애매한 감이 있어서 여쭈어 봅니다.

세번째 질문으로 만약 ventilated로 둬야 한다면, 이 부분에 있어서 d>=b이고, 2mm<b<=10mm가

충족이 되지만, 뚫려있는? 외부로 접한? 부분의 길이가 크다 보니 Cavity로 채워넣는다는 것에 약간 의문이

듭니다...

이해하기 어려울텐데 읽어주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2016.06.13 14:02
네... 항상 그렇지만.. 비밀글은 답변드리지 않습니다.^^
G Red 2016.06.13 14:26
사용한 도면이 외부로 노출되기에 애매한 창호라 비밀글로 남겼습니다. 그러나 1,4번 그림이 2,3,5 그림을 설명하기 위해 쓴 그림이나 보니, 2,3,5번 그림이 이해가 되신다면 1,4번을 지우고 다시 올리겠습니다
M 관리자 2016.06.13 15:11
네.. 이해 했습니다.~
M 관리자 2016.06.13 16:15
먼저 질문이..
Heat flow direction 의 풀다운메뉴가 고정되어져 있나요? 변경할 수 있도록 활성화되어져 있지 않아서요...
G Red 2016.06.13 22:54
네... 고정되어있습니다... Therm 6.3의 경우에는 바꿀수 있지만 Therm 7.4의 경우엔왠지 모르겠지만 바뀌지가 않네요....
M 관리자 2016.06.13 23:01
아.. 그렇군요...
그렇다면...

1. 일단 열류의 방향은 무시하셔요... 오로지 모델링의 조건만 보세요..
수직이든 수평이든, 긴 쪽을 "d"로 판단하시면 되십니다.

2. 벽과 만나는 분은 Unventilated 로 해주세요..
3. 이 부분은 조건과 상관없이 (거의 모든 프레임이 조건에 들어가겠지만..) 채워주시면 됩니다.

이상입니다.
감사합니다.
G Red 2016.06.13 23:29
이제 이해 됬습니다! 늦은시간까지 답변 주신 점에 대해 감사드립니다!