에너지/열교해석관련 질문

단열성 비교

G 박영호 1 2,234 2016.04.20 20:50
수고하십니다.

외벽단열시 벽체+열반사지단열재+징크 또는 조적을 하는 경우

열반사지와 외부 마감재사이에 공기층을 둔다면

그 공기층이 완전 밀폐가 되는 것과

공기층이 통기구를 통해 공기의 흐름이 있는 것과

비교한다면  어느 것이 단열 효과가 있는건가요?

어떤 방법이 건축면에서 올바르다고 할수 있나요?

Comments

M 관리자 2016.04.20 21:01
조금 극단적으로 표현하자면..
열반사단열재를 사용하실 경우, 둘 다 아무런 효과가 없다고 보아도 무방합니다.
시험성적서의 구성과 똑같이 시공되어야 인정받을 수 있는데, 사실상 그게 불가능하거든요..

다만, 단열을 떠나서 방법의 적정성으로 말씀드리면, 단열재 외측으로 공기의 흐름이 있는 것이 올바른 방법입니다.