건물누수 관련 질의

1 진달래꽃 1 821 05.29 17:47

1. 창문 주변 마감 폭 규격 관련

현재 시공된 창문 주변의 마감 폭이 10cm 이상입니다. 제가 알기로는 창문과 벽체 사이의 마감 폭은 보통 1~2cm 정도로 시공한다고 알고 있습니다.

  • 창문 주변 마감 폭을 10cm 이상으로 하는 경우는 어떤 경우에 해당하는지요?

  • 통상적으로 1~2cm로 시공한다는 기준이나 근거가 명시된 자료(관련 기준, 시방서 등)가 있다면 알려주시기 바랍니다.


2. 창문 주변 누수 및 보완 대책 관련

현재 창문 주변의 우레탄폼 마감이 내부에 제대로 충전되지 않아 틈이 발생했고, 이로 인해 외부의 빗물이 내부로 유입되는 문제가 발생하고 있습니다. 이에 대한 보완 방안으로, 창문 외부 상단에 홈을 파서, 외부에서 타고 들어오는 빗물이나 내부로 스며드는 물줄기를 해당 홈에서 차단하겠다는 제안을 받았습니다. (첨부한 그림의 ‘누수 보완 제안 위치’ 참고)

  • 이와 같은 방식(홈을 파서 물줄기를 차단)이 실제로 효과가 있는 방법인지요?

  • 해당 보완 방식 적용 시 발생할 수 있는 부작용이나 주의할 점이 있다면 어떤 것이 있는지요?

 

 

 

Comments

M 관리자 05.29 21:12
1. 창문 실측이 잘못되었거나, 구조체 개구부의 크기가 잘못 시공되었거나 입니다.

2. 홈을 파는 행위는 아무런 효과가 없습니다. 있더라도 일시적 대책일 뿐입니다.
단열재의 위치와 두께 등을 알아야 합니다만, 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2