매장타일 균열 및 수평 기움 현상 원인을 알고 싶습니다.. 도와주세요

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


매장타일 균열 및 수평 기움 현상 원인을 알고 싶습니다.. 도와주세요

G 매장타일 6 702 08.11 20:48

안녕하세요. 

매장 타일이 벌써 5군데나 사진들처럼 쫙 갈라졌습니다. 인테리어 해서 운영한지 7개월정도 되었고요,
균열이 오는 이유가 뭐일까요..? 또한 높낮이가 서로 다르고 미세하게 수평이 맞지 않아 기우는 현상도 보이고요.. 

추가적으로 매장상황을 말씀드리자면,
오픈한지 한달도 되지 않았을때, FCU가 터지면서 온수가 매장 안으로 다 쏟아져 내려왔었습니다. 
저희가 위층인데, 아랫층까지 많은 피해를 드릴정도로 물난리가 났었습니다.. 

혹시 연관성이 있을까요..?

Comments

G 매장타일 08.11 20:52
아.. 온수랑 연관성이 있냐고 여쭤본 이유는 물이 들어가지 않은 방은 균열이 없는데, 물이 들어간 방과 복도가 균열이 있어서요..
M 관리자 08.11 21:50
안녕하세요.

높낮이가 처음부터 그러했는지, 물이 들어간 다음인지 불분명하여, 균열만 놓고 말씀을 드리면...
사용되었던 타일 본드가 수용성이라면 그럴 수 있습니다. (대표적으로 세라픽스)
그러므로 깨진 타일 한장이라도 걷어 내서 본드가 물에 의해 용해된 흔적이 있는지 보시는 것이 좋겠습니다.
G 매장타일 08.11 22:11
높낮이는 처음부터 그러진 않았습니다..
본드가 물에 의해 용해 되면 어떻게 되나요 ~?
G 매장타일 08.11 23:50
감사합니다..! 덕분에 많이 공부하고 갑니다..
3 green건축 08.12 00:17
바닥 모서리 타일 균열 관련 내용입니다.

바닥 평면이 교차하는 부위는 양방향 응력이 집중되어 마감재에 균열이 발생하기 쉬운 취약한 부위입니다.
이를 예방하려면 작용하는 외력보다 강성이 큰 마감재를 사용하거나, 경사 방향으로 미리 타일을 가공하여 줄눈을 두고 시공하는 것이 안전합니다.
그러나 미관상의 이유나 외력에 대한 이해 부족으로 별다른 조치 없이 시공하면 현상과 같은 균열이 발생할 수 있습니다. 특히 구석부 타일을 사선 가공할 경우 적정한 가공 패턴 선정이 필요합니다.

또한, 두 번째 사진의 구석 줄눈은 백시멘트로 보입니다. 백시멘트는 온도 변화에 따른 부재의 신축 변위를 흡수하지 못하므로 구석부 줄눈재로 부적합합니다. 반드시 백시멘트를 완전히 제거하고, 탄성이 있는 실리콘 등 실링재로 보수해야 합니다.
 
편집한 사진 참고하십시오.