질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
1. 천장 형광등 틈을 타서 물방울이 떨어집니다.
2. 형광등에 물이 차있는 게 보이고
3. 방 불을 켰을 때는 문제 없이 켜집니다
4. 제 바로 앞집에서도 빗물이 샌다고 하고
5. 윗집에서는 물이 샌적 없다고 합니다
그래서 옥상 방수 문제가 아닌 것 같기도 한데 대략 원인을 추론해 주실 수 있으실까요?
아, 어제 오전부터 뇌우가 치면서 비가 샜고, 오후에 비가 그치고 좀 지나면 물이 안 떨어졌습니다. 오늘 오전에 다시 뇌우가 내리면서 물이 샜습니다
제 생각으로는 벽 틈새, 윗집 창틀 하부 등 으로 타고 내부로 침투한 후 천장 마감(덴조)를 따라 흐르다 가장 처진부분인 조명쪽 피스구멍 등을 타고 떨어진듯 싶습니다.
조명 옆 벽지가 젖어있는것도 보이는데 그쪽 라인을 타는것 같아요.
천장을 뜯어봐야 정확히 알 수 있고 철물점에 점검구 팔고 있으니 점검구 싸이즈로 타공하고 확인해보시길 추천합니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=694