조적건물 골조 누수

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


조적건물 골조 누수

G 흑곰돌 12 365 09.25 22:27

안녕하세요. 

 

외부에 조적벽돌이 치장되어있는 빌라에 거주중입니다.

평소에는 전혀이상없는데, 비만 많이 오면 샤시 위쪽에서 물이 흐릅니다.

 

인테리어를 까보니 저렇게 생겼습니다.

건물골조에 박힌 쇠덩어리를 타고 물이 흘러 샤시위로 흘러서 내려오더라고요. 인테리어의 가운데가 약간 쳐졋으니 가운데로만 흐릅니다.

 

위쪽 세대는 빌라모든 입주민과 관계가 좋지않아서, 저희 입장에서도 윗세대와 맘편히 얘기도 못합니다. 물론 이문제로 말 섞기도 싫고요..

 

지금까지는 샷시.위쪽 가운데 부분을 비닐로 붙여서 창틀로 자연스럽게 떨어지도록 유도하여 지내고 있습니다. 이렇게하면 물이 방바닥으로 떨어지지는 않으니 큰 불편함은 없었거든요. 옷방이라 창문을 안열기에 더 불편함은 없습니다.

 

이제 인테리어를 하려는데, 저 골조의 안쪽으로(방쪽으로) 샷시를 잡아다녀서 물이 떨어지더라도 바깥쪽으로 떨어지게 하는 방법의 시공이 없는지 궁금합니다. 

 

저희집위는 1세대 있으며 그 위쪽은 옥상입니다.

옥상방수는 재작년에 했고요. 창틀코킹도 마찬가지로 했습니다.

업자들은 옥상 방수는 잘 된편이라고 합니다.

하지만 업자를 아무리 불러도 속 시원히 해결방법을 알려주는데가 없어서 이렇게 검색하다가 알게되었습니다. 도움부탁드립니다.

Comments

M 관리자 09.25 23:37
안녕하세요.

창을 움직이는 것은 여러가지 이유로 어렵습니다. 그보다는 창물 상부에 조치를 하는 것이 올바른 방법인데.. 아래 두 개의 글을 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.
보시고 추가 질문은 언제든 댓글 남겨 주세요.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=50246
G 흑곰돌 09.27 10:36
안녕하세요. 어제 새벽에 비가 살짝 적실정도로 와서 다시확인해보니, 창호위쪽 바깥쪽 시멘트사춤으로 비가 들어오는것를 확인하였습니다. 창호 안쪽에 시멘트 사춤을 제거하고 봣더니 바깥쪽 사춤쪽이 젖어서 창호를타고 집안쪽으로 타고 들어오는것이 보이더군요.. 분명 엊그제  비가 많이 왓을때는 경첩쪽으로 위에서 비가 타고들어오는 것으로 봤었는데요..  참 .. 어렵네요..  오늘밤에 또 비예보가 많이 온다고 되어있는데 한번더 확인해볼생각입니다.
제가 궁금해서 문의드리고 싶은점은 지금 바깥쪽 사춤에서 타고들어온다는 얘기는 벽돌안쪽으로 스며들어, 골조를 한번더 타고, 창호위로 스며들어오는건데요.
업자들 얘기로는 바깥쪽 사춤을 다 제거하고, 방수실리콘으로 채워서 하고, 외벽은 다시 방수페인트를 바르자고 하는데, 이것이 가능한 얘기인지 궁금합니다.
혹시 알려주신 3M방수테이프와 함께 방수실리콘으로 사춤부분을 전부 채우고, 실리콘 코킹으로 마무리한다면 현실적으로 비가 창호위를 타고 들어오지는 않을것 같은데요, 일시적인 선생님께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
G 흑곰돌 09.27 12:05
또 궁금한점이 방수테이프로 창호 상부에 조치를 하더라도, 창틀 외부 실리콘 코킹할때는 벽돌 물구멍같은걸로 마감해야 물이 빠질 것 같은데, 맞나요?
G 흑곰돌 09.27 13:03
벽돌타고온 물이 안에 방수테이프 처리하고, 바깥창틀 실리콘으로 코킹하고 마감처리하면 빠져나갈곳이 없어서 다시 창호로 타고 들어올것 같아서요..
M 관리자 09.27 13:38
링크해 드린 글을 이미 보셔서 아시겠지만.. 벽돌과 창틀 사이에 어떠한 조치는 무용합니다.
관건은 콘크리트와 창틀 사이에 코킹이 되었든 방수테잎이 되었든.. 무언가 붙이거나 채울 수 있느냐 입니다.
외부 상태를 알 수 없기에 맞지 않을 수도 있으나... 예측컨데 방수테잎은 지금 상태에서 전혀 시공이 불가능할 것이며, 코킹도 쉽지 않을 수 있습니다.
외벽의 방수페이트는 허구의 이야기이고요.
G 흑곰돌 09.27 17:33
네. 고견 감사드립니다. 어쨋든 콘크리트와 창호사이에 코킹이든 방수테이프든 방식으로 업자와 상의를 해봐야겠네요. 외벽방수는 고려하지 않겠습니다. 저의 경우 외벽은 이렇게 생겼는데, 알려주신 방법인 방수테이프나 내부코킹으로 방수조치를 했을경우에 창호 외부 마무리 코킹을 했을때, 지금처럼 콘크리트로 흐르는 누수는 제 아래층 세대로 흘러가나요? 아니면 저희집 창호 아래 도배 벽지 있는 콘크리크로 흘러가나요? 둘다 진행이 될까요? 걱정이 한두가지가 아닙니다^^;;
M 관리자 09.29 12:07
이건 다르게 접근을 하셔야 하는데요.
아래 그림 처럼.. 콘크리트 인방 상부를 방수 하셔야 해요.
G 흑곰돌 09.29 19:51
네.. 창호위 저 부분이 콘크리트 였군요.. 처음알았습니다.. 저는 약간 다른 케이스네요.. 혹시 알려주신 빨간선 말고 저렇게 파랗게 칠해진 곳을 방수실리콘으로 꽉꽉 메꾼다면 어느정도 막아주기는 할까요? 아니면 전혀 실효가 없습니까?
G 흑곰돌 09.29 19:59
오히려 저 콘크리트 눈썹 위쪽으로 하얀 실리콘을 쌓앗는데,, 이게 더 안좋은 선택이었을 수도 있겟다는 생각이 듭니다..
M 관리자 09.29 21:58
물은 안쪽에서 막을 수 없습니다.
G 흑곰돌 09.29 23:24
알겠습니다. 며칠간 도움주셔서 감사합니다. 공부도 많이 되고, 배울수 있었습니다. 벽돌을 커팅해서 방수를 할 수 있는 업체를 찾는것이 유일한 답이네요. 늘 건강하시고 좋은일 가득하시기 바랍니다. 감사합니다~
M 관리자 09.30 09:16
감사합니다.