하자관련 질문/사례

소방창이 완전히 열리지않습니다

G 금별마을 3 1,498 2022.05.30 11:12

안녕하세요 

일전에 테라스 방수시공 문의를 드린적이 있습니다

완공후 입주까지 했습니다만

그 테라스에 소방창이 있는데 다 열리지 않는 상태입니다

집의 창들이 쪽창으로 좁고 길게 만들어져 유일하게 큰 창이 소방창으로 이사짐이 들어 올 수 있는데 창이 다 열리지 않아 냉장고는 계단으로 올렸습니다

이층 집입니다

시공사는 설계가 잘못이라하고 건축사는 두겁을 뚜겁게한 시공 잘못이라 하고 있습니다

양쪽다 결산은 남은 상태입니다

제가 요구할 수 있는 것이 있을까요

집을 매매할 경우 리스크가 될 수 있을 것으로 보입니다

재시공은 제가 너무 힘들어질 것같습니다

건축과정이 너무 힘들어 이제 아무것도 하기 싫습니다

만나고싶지도 않구요 ㅠㅠ 

도움을 주시면 감사하겠습니다 

Comments

M 관리자 2022.05.30 11:19
안녕하세요.

문이 두겁이 걸리는 상태인가요.. 아니면 난간에 걸리나요?
G 금별마을 2022.05.30 11:31
두겁에 걸립니다
난간은 이사후에 시공했습니다
M 관리자 2022.05.30 11:43
조금은 애매한 상황인데요.
원을 하나 그려 보았는데.. 원 설계 도면에서도 걸리고 있는 것으로 보이긴 합니다.
그렇다면 설계하자라고 볼 수 있는데... 설계 중에 문이 다 열린다는 인지를 받았거나, 요청을 했다면 확실한 설계하자로 볼 수 있으나. 그렇지 않다면 그 범위가 애매하긴 합니다.

서로 보수를 할 의지가 있다면 상판석의 어느 깊이까지 걸리고 있는지를 보셔야 할 것 같습니다. 상판석 하부에도 걸린다면 다른 수는 없을 것 같고요.