하자관련 질문/사례

샤시 하자문의 드립니다.

G 샤시하자문의 2 674 2022.06.10 14:35

안녕하십니까 

신축 아파트 사전점검 하다가 발견한건데 개인이 하다보니 왜 저런 현상이 생기는지 통 알길이 없어 문의 드립니다.

 

위치는 안방쪽 발코니 외부샤시이며 골조와 샤시사이에 실리콘 발라져 있는쪽을 보시면 골조? 부분에 요철? 돌이 울퉁불퉁하게 면처리가 되있는데 어떤경우에 저런 흔적이 남을수 있는지 전문가 선생님들의 답변 부탁드립니다.

실리콘 쏴져있는 넓이도 다른 세대(다른세대도 몇곳 다녀왔으나 저희만 저렇더군요...)에 비해 좀 두껍게 시공되있는것이 샤시가 골조보다 위로 좀 붕 뜬느낌이고 실리콘이 살짝 까져있는 부분이 있어 들춰 보았는데 안이 비어있는 듯한 모습이었습니다..

 

저희와 같은 하자가 왜 생기었는지 답변 부탁드립니다.

 

Comments

M 관리자 2022.06.10 17:38
콘크리트 골조 수분에 의한 기포로 보입니다.
왜 해당 세대만 생겼는지는 예측키 어렵습니다.

속이 어디까지 비워져 있는지 봐야 하는데, 넓기는 하나 실리콘 외에 다른 방법이 없는 부위이기도 합니다. 다만 실리콘 그 자체보다는 속의 상태가 더 중요할 것 같습니다.
1 청개구리샤시 2022.06.10 20:51
페인트 마감의 발코니창호에서 발생하는 상기의 코킹하자의 경우 두가지 원인에 의해 발생됩니다.

첫째, 창틀의 표면이나 골조에 수분이 마르지 않은 상태에서 코킹작업이 시공된 경우

둘째, 창틀 보양비닐이 일부 제거되지 않은 상태에서 코킹작업이 시공된 경우입니다.

속이 비어있는 것이 아니며 수리방법으로는 해당 부위를 넓게 코킹하자 부위를 절개하고 덮방시공하는 방법이 있습니다.