하자관련 질문/사례

외기콘센트 결로문의드립니다.

G 휘찬 12 2,559 2021.12.04 13:21

안녕하세요

외기콘센트 결로때문에 문의드립니다.

 

콘센트뜯어서 안쪽에 폼까지 쏴주었습니다.

하루지나고보니 또 결로가 생기었구요,,,더심하게요

이럴때는 어떤식으로 해결해야하나요???

 

콘센트주변 석고보드에 구멍내서 폼을 쏴주어야할까요??

혹여나 결로방지콘센트로 교체하면 해결할수있을까요??

감사합니다.

 

앗,,,글수정이되네요;;;;

Comments

M 관리자 2021.12.04 12:57
사진 몇장을 올려 주시면 감사하겠습니다.
G 휘찬 2021.12.04 13:19
사진입니다.
G 휘찬 2021.12.04 13:20
사진입니다.
M 관리자 2021.12.04 13:53
감사합니다.
결로의 양상으로 볼 때, 콘센트 딱 그 부위만의 문제는 아닌 것 같습니다.
넓지는 않으나, 바로 옆까지는 단열재가 비워져 있는 것 같아요.
나중에라도 이 뚜껑과 그 안의 속케이스를 나사로 풀러서 찍은 사진을 올려 주시면, 조치 방법에 대한 조언을 드릴 수 있을 것 같습니다.
G 휘찬 2021.12.04 17:17
콘센트 철제 뜯고 10cm정도 남기고 폼을쏴주었습니다.
벽같은경우는 폼을쏴주니 더 윗쪽으로 결로가 발생되어 흘러내리는 상황입니다.
샤시를 열고있으면 콘센트에서 바람이 안들어오고
샤시를 닫고있으면 콘센트에서 바람이 술술들어오는 상황입니다.
M 관리자 2021.12.04 18:12
아.. 그럼 그 공배관을 통해서 어딘가에서 바람이 들어 오고 있는 상황인 것 같습니다.
그리고 그 상부 결로는 차가와진 공배관을 통한 열교일 수 있어요. 이 경우는 그 배관 자체를 막아야 하거든요.
G 전기 2021.12.04 20:27
아파트인거 같은대 제 추측으로는 방옆에 혹시 베란다있지않나요?  전열교환기아니면 빨래건조대 회로랑연결되어있을거같습니다.  혹시 최상층이신가요?
그럼 베란다에도 천정시공되어있으면  99프로 전열교환기아니면 빨래건조대 회로랑 연결되어있을확률이  높습니다. 전기배관을 우레탄폼으로 꽉막아야합니다
2 가급적한글로 2021.12.05 23:13
좀 외담ㅇ인데요.

효과 장담할수 없는데  혹시 '붙이는 소화기'라도 콘센트에  붙이시면 좀 만약의 상황에 도움이 되지 않을까 싶네요.
G 휘찬 2021.12.06 20:35
중간방이라서 아무것도 없습니다.
G 휘찬 2021.12.06 20:36
물론 전열교환기도 없구요ㅜㅜ
G 휘찬 2021.12.06 20:37
오늘 하자보수센터에서 다녀갔는데,,,콘센트 판넬안쪽은 물기가 하나도 없다고합니다....벽지와 콘센트 겉에만 저런식으로 결로가 생기는현상입니다.
M 관리자 2021.12.06 21:57
그렇다고 하더라고, 결로가 생기는 온도로 표면온도가 낮아지고 있다는 의미이므로, 그 원인이 무엇인지는 모르겠으나, 최소한 공배관의 끝을 막아 보시는 것이 좋을 것 같습니다.