베란다 확장 습기 관련 문의드립니다.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


베란다 확장 습기 관련 문의드립니다.

G 사삼 6 541 09.02 09:18

 

 바닥을 철거하고보니, 베란다 확장 부분과 샷시 걸레받이 부분에 습기가 있는 걸 확인했습니다.

 

 확장이 안된 안방 베란다에서 실리콘 경화로 인한 물이 떨어지는 걸 확인했구요.

 

 확장이 되어 있는 옆방은 바닥은 별 이상이 없는데, 샷시 걸레받이 부분은 습기가 있는거 같아요.

 

 철거 외부 코킹을 목요일에 시공 할 예정입니다.

 

 어떻게 해야하는지 조언 부탁드리겠습니다. 참고로 탑층입니다.

 

KakaoTalk_20250902_091327992.jpg

 

KakaoTalk_20250902_091327992_01.jpg

 

KakaoTalk_20250902_091327992_02.jpg

 

KakaoTalk_20250902_091327992_03.jpg

 

KakaoTalk_20250902_091327992_04.jpg

 

KakaoTalk_20250902_091453095.jpg

 


 

Comments

M 관리자 09.02 10:54
바닥 누수의 이슈가 없다면, 외부로 부터의 요인이므로.. 아래 글을 참고하시면 될 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
G 사삼 09.02 10:55
감사합니다. 확인해보겠습니다.
G 사삼 09.02 10:58
저 샷시 밑의 공간은 확장을 하면서 보강을 해놓은 것으로 추측하고 있는데요.
 저 부분에 단열 보강을 할 수 있는 방법이 있을까요?
M 관리자 09.02 13:02
실내측으로 더 돌출되는 것을 감수하면 단열재를 덧댈 수 있기는 합니다.
G 사삼 09.02 14:35
옙. 답변 감사드립니다.
창호하는 친구에게 물어보니, 외부코킹 원인 90% 정도 될 것 같다 하네요...
잘 말라야할텐데.... 목요일에 코킹이라 ㅠ
M 관리자 09.02 14:42
감사합니다.