여름철 안방 벽 곰팡이 원인

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


여름철 안방 벽 곰팡이 원인

G 김예찬 6 935 08.15 09:21

IMG_1889.JPG

 

IMG_1851.jpg

 

IMG_1853.jpg

 

IMG_1855.jpg

 

IMG_1880.jpg

 

입주 4년차 된 임대아파트이고 19층중 10층입니다.

곰팡이가 핀 벽은 외벽과 맞닿아 있는 곳입니다.

이번 폭우때 성인 엄지손톱만한 노란 점이 3군데 발견되었고

2주 정도만에 범위를 넓혀갔고 벽지 전체가 우글우글(?) 울정도로 습기를 머금었었습니다.

에어컨을 상시 가동하고 제습기는 간헐적으로 가동하여 실내 습도는 60%유지하였습니다.

 

관리사무소에 문의해서 시공사에서 마지막 사진만큼 단열재까지 다 뜯어냈고

확인해보니 콘크리트벽이 젖어있지 않았고 

천장도 내시경 카메라 들여다보았는데 누수 흔적은 없었습니다.

 

일부 뜯어낸 부분에서 확인한 결과 단열재는 벽과 잘 밀착이 돼있었습니다.

그런 이유로 시공사에서는 비가 더 올때까지 지켜봐야하고 그때도 누수흔적이 없으면

단열재도 잘 부착돼있고 누수도 아니기 때문에 AS가 불가능하고 

집주인인 건설사는 세입자 부주의로 판단하겠다고 합니다.

 

저는 단열로 인한 하자라고 생각하는데 전문가분은 어떠신지 궁금합니다.

 

첫번째로 전 세입자가 환기를 잘 안하고 살았습니다.

집보러 갔을때 화장실, 샷시 실리콘 등 겉으로 핀 곰팡이가 심했기 때문입니다.

 

두번째로 단열을 의심하는 이유는

1. 폭우때 벽지가 물에 젖지 않았다는점

2. 해당 벽이 에어컨 바람이 향하는 곳이라는점

3. 현재 안방 밀폐 및 제습기 가동중이며 벽지가 울거나 곰팡이가 퍼지지 않는다는점입니다.(비는 계속해서 왔었습니다)

 

또한 전 세입자는 안방에 에어컨이 없었습니다. 

 

시공사에서는 건설당시 습기, 미세누수 등을 '추론'해서 AS를 할수는 없다고 말합니다.

시공사, 건설사에서 보수를 안해주면 개인 사비로 수리할 생각이 있지만

 

단열을 잡았을때 또 이런 문제가 발생하지 않을지 궁금합니다

여름철 자연결로가 없다는 이전 글의 답변을 보았지만

단열업자는 겨울에 생겼던 환경이 여름에 습해지면서 겉으로 드러날 수 있다고 말해서

너무 헷갈립니다

 

환기는 하루 30분 모든 창문을 열고 있습니다

 

전문가분들의 의견 감사드립니다.

Comments

M 관리자 08.15 14:31
에어컨 바람이 직접 향한다고 하셨는데요. 얼마나 가까운 상태인가요?
G 김예찬 08.15 14:51
평면도에서 거실과 침실사이 벽에 에어컨이 있고 약 3~3.5M 될것같습니다
그 맞은편 벽에 곰팡이가 생겼습니다.
M 관리자 08.15 18:08
그럼 에어컨에 의한 표면 결로일 가능성이 높아 보입니다.
에어컨의 바람을 좀 더 바닥을 향하도록 조정해서 사용하시던가, 작동을 중지하고 제습기만 돌려 보시면서 며칠 보셨으면 좋겠습니다.

겨울 결로가 여름에 겉으로 드러난다는 이야기는 허구입니다. 겨울에 결로가 생기면 겨울에 알 수 있습니다.
G 김예찬 08.15 18:40
표면결로라고 하기에는 곰팡이가 벽지 속에서 피기 시작했고 석고보드까지 먹었었습니다. 단열이 불량하다고 가정했을때 에어컨을 틀면 내부공기는 차갑고 외부공기는 뜨거워서 석고 안쪽방향(외벽)부터 시작해 도배지 안쪽방향으로 먹었다고 생각이 드는데요. 잘못된 생각일까요? 만약 이 경우가 맞다하면 단열불량이라고 할 수 있을까요?
G 김예찬 08.15 18:41
에어컨 가동 중지하고 방 밀폐시킨 후 제습ㄱ 가동중입니다
곰팡이가 퍼지지 않아요
비올때도 곰팡이가 번지지 않았습니다
M 관리자 08.16 08:12
말씀드린 표면이라는 것이 벽지 뒤면을 의미했습니다. 석고보드 역시 차가와 지니까요.
물론 그 현상을 가속화 시킬 수 있는 ...단열 불량도 있을 수 있으나, 본문에 이미.. 단열은 잘 붙어 있고 이상이 없다고 적으셔서 그 점은 따로 언급하지 않았습니다.
그 점이 확인되려면.. 내시경보다는 더 폭넓게 절개해서 그 내부의 상황이 확인 되어야 할 것 같습니다.