아랫집 21층 안방 누수건입니다

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


아랫집 21층 안방 누수건입니다

G 찔러라삔 4 834 07.27 15:58

저희집은 22층이고요 아랫집은 21층입니다

거실과 안방 옆으로 앞베란다가 길게 있는 구조이며 안방 바로 옆에 우수관이 있습니다

작년 10월경 아랫집에 누수가 있다고 연락이 오셔서 확인해보니 세입자로 누수확인 및 도배가 살면서 번거롭다며 몇년동안 묵혀둔 누수건을 곧 이사 나가시면서 얘기를 해주셨습니다

바로 누수업자를 물러 확인하시더니 우수관 문제라하시며 우수관 물내려가는 플라스틱 주위 방수처리하시고 우수관 가운데 실리브관을 넣어 빗물이 바로 떨어지는 작업을 하신후 올해 1월 기존 세입자 나가시고 석고보드판 교체 및 천장도배를 해드렸고 아랫집 집주인께서 전체 리모델링도 하셨습니다

도배 바를때 윗면 물기가 다 마른 상태 확인하시고 도배 발랐는데 저번주 비가 많이 왔을때 또 같은 자리에 물얼룩이 있다고 연락을 받은 상태입니다 다른 원인이 있는데 못고친상태에서 도배를 한것 같은데요 우선 비가 지금 1,2주 안오고 있는데 누수면적은 점점 퍼지고 있습니다 물이 뚝뚝 떨어지는건 아니고요 물얼룩이 커지며 곰팡이가 생기고 있습니다

비가 안와서 샷시 코킹문제는 아닌것 같고 앞베란다는 저희가 건식으로 물을 10년동안 쓴적이 없습니다 의심되는건 1월달이후 도배가 괜찮다가 에어컨 쓰고 나서 그런가싶은데 거실 스탠드 에어컨과 안방 벽걸이 에어컨을 저희집 리모델링할때 에어컨배관을 매립해달라고 해서 타일밑에 묻었는데 결로나 배관에 흠이 가서 아랫집 안방에 누수가 생긴걸까요? 이건 열화상카메라?나 아랫집 벽지를 뜯어보면 알수 있을까요

만약 그게 문제가 맞다면 누수업체가 타일을 다 깨서 배관을 다시 삽입하는것말고요 에어컨 회사에 배관을 노출로 작업해달라고 하는게 나은일인지 그것도 궁금합니다 배관 삽입을하면 깔끔해서 좋긴한데 육안으로 확인이 안되니 답답해서요

긴 글 읽어주셔서 감사합니다

Comments

G 찔러라삔 07.27 16:09
추가로 안방 바로 옆에 주로 많이 쓰는 거실 화장실이 있습니다 욕조물이 역류되는건지 방수층이 깨진건지 화장실 문앞쪽 저희집 장판이 물얼룩들이 심하게 있고요 주변 걸레받이가 부풀어있고 저희방 화장실과 안방벽면 바닥에도 물자국이 있는데 작년10월 아랫집 화장실 천장은 깨끗한 상태라고 하는데 화장실도 원인이 될까요
화장실도 누수 상관없이 하긴 해야할것인데 누수를 정확히 잡아야 도배를 또 해드려야해서 답답한 상태에요
M 관리자 07.27 19:04
화장실과는 무관해 보이나, 가능성은 열어 두는 것이 좋을 것 같고요.
우선은 아래 글을 보시면 도움이 되실 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=694

그리고 만약 에어컨 배관에 의한 결로라면.. 다시 삽입하는 것은 무모한 것 같고요. 노출 배관으로 새로 시공하는 것이 나을 것 같습니다.
다시 매립을 한다고 해서 제대로 할 확률이 높지 않기에 그렇습니다.
G 찔러라삔 07.30 22:47
아랫집 누수문제로 가장 의심스러운게 베란다에 매립해놓은 에어컨 배관인데요
30년 구축이기도 하고 매립되어있는지 10년이 된지라 기존거 자르고 노출로 빼려하는데요 누수업자분이 에어컨 동파이프라던지 물호수배관이라던지 노출작업 해주실수 있는지요
아님 에어컨 설비기사를 불러야할까요? 분야가 다른건지.. 보온자재로 테이핑 해주시는거라던지 작업이 어렵지 않으면 누수확인서 써주시면서 누수업자분이 해주시면 좋을것 같은데 기술적인 부분을 잘 몰라서 여쭈어봅니다
M 관리자 07.31 09:22
에어컨 설비 전문가가 해야 합니다. 동배관의 용접도 해야 하지만, 냉매를 뺐다고 다시 채워야 하니까요.
Category