실외기실 결로로 천정콘센트 녹슴

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


실외기실 결로로 천정콘센트 녹슴

G 고치기 5 189 11.18 20:57

20251112_084008 - 복사본.jpg

20250103_162551.jpg

저희집은 제일 갓집입니다.(사진상 왼쪽이 아파트 벽체라는 말이죠.) 

사진은 실외기실이구요. 천정 콘센트에 물이 생겨요.(결로로 생기는 것 같습니다.)

겨울내내 환기는 매일 시켰구요 그래도 결로가 없어지지 않아요.

지난 겨울에 전기콘센트 빼보니 녹슬어서 교체했습니다. 

누전될수도 있고 위험하니까 고쳐야겠는데 어떻게 고쳐야 할까요? 꼭 알려주세요 부탁드립니다.

참고로 실외기실도 결로가 많고 곰팡이도 피어서 결로도 잡아야 합니다.

Comments

M 관리자 11.18 21:34
셋 중에 하나입니다.

가. 실내의 습기가 실외기 쪽으로 들어가지 않도록 문의 기밀성능을 높이고, 환기장치 배관이 실내로 들어가는 지점의 배관 주변 틈새를 찾아서 모두 메우는 방법
나. 실외기실의 블라인드를 모두 항상 열고 지내는 방법
다. 실외기실에 제습기를 놓는 방법
G 고치자 11.19 12:21
관리자님 여러 글 읽어봤는데 좋은 일 하십니다. 먼저 깊은 감사를 드립니다.

1.관리자님 전기콘센트녹스는 이유가 결로가 아닐수도 있나요? 동네 전기가게 물어보니 전기콘센트 안 다른 쪽에서 따뜻한 바람이 불어와서 그럴수도 있다고 하더라구요.
2. 실외기실에 단열을 하면 결로가 잡힐까요?(참고로 실외기실의 블라인드를 매일 아침에 열고 밤에 닫습니다.그래도 작년 겨울에 결로로 벽에서 물이 뚝뚝 흐르고 곰팡이도 폇었어요)
 
알려주시면 감사하겠습니다.
M 관리자 11.19 14:51
1. 만약 이 콘센트만 결로가 생기는 것이라면 공배관을 통한 실내로 부터의 습기 유입일 수 있습니다. 그러므로 이런 경우에는 아래 글을 참고하셔서 공배관을 막아주면 되실거여요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393

 2. 단열을 하면 해결됩니다. 다만 제대로된 단열을 하기는 어려우실 거여요. 그래서 제습기를 추천드렸던 것입니다.
G 고치자 11.19 15:29
관리자님 감사합니다.

1.제대로 된 단열을 하기가 왜 여려운지 잘 모르겠는데 설명부탁드립니다^^
2.단열을 하는 절차를 알아봤더니 기존벽에 단열재를 붙이던데 그럼 기존벽과 단열재사이에 결로나 곰팡이는 안생길까요?
3.실외기실에 단열재를 시공하면 여름철 실외기사용으로 불이 나지는 않을까요?
4.단열시공하려면 어떤 자재를 사용해야 좋을까요?이보드,아이소핑크등등

알려주시면 감사하겠습니다^^
M 관리자 11.19 15:31
아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=83823
Category