설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
패시브하우스인증기준 g-value 관련
G YJ
1
1,369
2018.04.27 02:03
안녕하세요.
질문이 있어 이렇게 문의드립니다.
공지사항에 올라온 패시브인증 기준 관련하여
1) 180222 패시브하우스 인증기준 pdf 에서 g -value 비주거가 0.35 이하라고 표기
--> 180222 비주거건축물 패시브하우스하우스인증제출도서및가이드 내 세부인증조건 check list에는 유리 g 값 0.4 이상으로 되어있습니다. 어느 것을 따라야 하는 것인지요?
2) 패시브인증기준에서 말하는 g값은 어떤 기준으로 계산이 되나요? KS 기준인가요 아니면 NFRC 기준인가요?
답변 부탁드립니다
감사합니다 ~!
정리하자면.. 차양이 있을 경우 유리의 g값은 0.4이상, 차양이 없을 경우 0.35이하(권장 0.3이하)입니다.
2. CEN 입니다만 NFRC도 괜찮습니다. KS는 실물시험 조건이기에 대조군을 수집하고 있는 단계입니다. (제가 아는 KS 조건과 같은 것을 의미하고 계신지는 잘 모르겠습니다.)