협회 동정

[시즌1] 기밀성능테스트 - 인천광역시 강화도 표준주택 13호

M 하종운 1 799 2022.07.12 11:17

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2022.07.09

테스트 방식

Method 1

위 치

인천광역시 강화도

구조

목구조

실내체적

382.2055

연면적

99.2

테스트 결과

가감압 0.79/h (@50Pa)

설 계 사

자림이앤씨건축사사무소

시 공 사

풍산패시브하우스

Comments

6 오대석 2022.07.12 16:58
이번 기밀테스트는 다른 사안으로 갔다가 2017년도에 완공되고 진행했던 기밀테스트 결과 값과 변동 사항이 있는지 확인해보는 차원에서 진행 했습니다.

5년 정도 지났음에도 처음 준공 시점의 기밀성능과 다르지 않은 값이 도출되어 나름 의미 있는 측정이라고 생각합니다. ^^