협회 동정

[협회] 중간기밀테스트 - 대구광역시 타운하우스 (2세대)

M 하종운 1 326 2023.06.21 10:46

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2023.06.19

테스트 방식

Method 2

위 치

대구광역시

구조

목구조

실내체적

580.30 (2세대)

연면적

230.2 (2세대)

테스트 결과

감압 0.34 /h (@50Pa)

감압 0.36 /h (@50Pa)

Comments

7 신범석 2023.06.21 14:50
수고하셨습니다.