경기 이천시 마장면 장암리 - 단독주택(4.0L) - 해담집(해를 담은 집)

권현효 4 5,992 2022.12.29 13:53
*용도단독주택(4.0L) 
건축물주소[ 17383 ] 경기 이천시 마장면 장암리
건축물이름해담집(해를 담은 집) 
설계사건축사사무소 삼간일목  
시공 또는 시공관리윈윈하우징  
설계기간2019년 12월 ~ 2020년 05월  
시공기간2020년 06월 ~ 2020년 11월  
대지면적598  ㎡
건축면적117.86  ㎡
건폐율19.71  %
연면적142.40  ㎡
용적율23.81  %
규모안채(지상 2층), 별채(지상 1층)  
구조방식경량목구조  
난방설비가스보일러  
주요내장재석고보드 위 종이벽지  
주요외장재목재사이딩, 벽돌타일, 칼라강판  
외벽구성벽돌타일
OSB 구조용합판
세로각상(통기층)
투습방수지
32K 글라스울 (에너지세이버)
OSB 구조용합판
25K 글라스울 (에너지세이버)
가변형방습지(기밀층)
설비층
석고보드
종이벽지  
외벽 열관류율0.197  W/㎡·K
지붕구성칼라강판
방수시트
OSB 구조용합판
세로각상(통기층)
투습방수지
32K 글라스울 (에너지세이버)
25K 글라스울 (에너지세이버)
가변형방습지(기밀층)
설비층
석고보드
종이벽지
 
지붕 열관류율0.128  W/㎡·K
바닥구성강마루
시멘트몰탈
와이어메쉬
비드법보온판 2종1호 160mm
우레탄 도막방수
메트기초
PE필름 잡석다짐

 
바닥 열관류율0.156  W/㎡·K
창틀제조사Ensum Kommering88  
창틀 열관류율0.746  W/㎡·K
유리 구성EST-3/5mm 로이 PAL-un+16Ar+5mm투명  
유리 열관류율0.56  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.821  W/㎡·K
현관문 열관류율0.519  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.7  회/h
환기장치 제조사PAUL Fucos 250 Base  
환기장치효율
(난방효율)
76  %
난방에너지요구량40.10  kWh/㎡·a
난방부하26.2  W/㎡
1차에너지소요량174  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵 2017 v2.3 beta  
신축공사

가을이 물들고 있는 이천 장암리,

"하루종일 담뿍 해가 들어오는

패시브하우스 해담집(해를 담은 집)이 완공되었습니다. "

 

계절이 만들어내는 풍경속에

누군가의 일상의 공간을 더하는 순간입니다.

 

 

패시브하우스인 안채는

다부진 목수분들의 손길로

체적대비 공기교체율 0.48로 통과한 중간 기밀 테스트에 이어

최종 기밀 테스트도 0.7로 통과하였습니다.

 

 

따뜻한 집과 닮은 건축주와 시공사를 만나

함께 차곡차곡 좋은 과정들을 쌓아올릴 수 있었습니다.

건축주의 취향이 더해져

더 풍요로워진 내부 공간 처럼

계절의 길목마다 채워질

외부 공간들도 기대가 됩니다.

 

이곳에서의 건축주의 삶의 이야기가

조금 더 다채롭고 행복하게 채워지길 바랍니다.

 

 

 

 

 

Comments

관리자 2020.12.23 11:23
감사합니다.
추봉호 2020.12.31 08:50
사진 잘 보았습니다.
현관이 이쁘네요. 현관에도 환기디뷰져가 설치되어 있는데 외부에서 들어오는 먼지를 흡입하기 위한 기능이겠지요? 저도 적용하는것 검생각해봐야 겠네요.
관리자 2020.12.31 10:37
네, 그렇습니다.
모돌 2021.08.01 10:40
동화같은 집이네요...^^
아이들 정서에도 좋을것같아요..잘봤습니다~!!