설계/시공관련 질문

결로 단열재 관련 질문

G BB 6 140 05.13 22:00

안녕하세요,

매번 큰 도움 받고 있습니다.

 

2년된 건물

외벽단열 - 60 열반사단열재
건물 구조가 1층 필로티 노출 천장이며 노출천장에는 단열재 작업을 하지 않고
외부 주차장에는 천장 220비드법 작업을 했습니다.

그럼에도 불구하고 겨울만 되면 220한곳을 포함 모든 방에서 결로가 발생을 하고있습니다.

첫해 겨울은 환기를 제대로 하지 않아 곰팡이 많이 쓸었습니다, 올해는 그래도 환기를 조금시켜 곰팡이는 아니더라도 결로는 발생을 하였습니다.

도배지를 뜯고 단열 작업을 진행하려고합니다, 바닥은 강마루여서 좀 어려울거같고요.

단열재는

이보드,아이소핑크,열반사단열재 고민중입니다.

어떤 제품이 더 효과적일까요

이보드 13T 또는 23 고민중입니다.

아이소핑크 20T 또는 30T(30T는 최대한 배제하려고합니다 방이 작아져서요)


 

조언 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 05.14 00:43
안녕하세요.

결로 곰팡이를 막기 위한 최소한의 단열 두께는 압출법단열재(아이소핑크) 30mm 입니다. 이 부분은 재론의 여지가 없습니다.
거기에 석고보드를 본드 시공해서 마감을 해야 합니다.

30mm 도 부담스러운데 석고보드까지 하는 것이 불가능하다고 느끼시면, 이른바 이보드를 시공하고 벽지를 직접 바를 수도 있긴 하고, 그렇게도 많이 하지만... 이보드는 가연물질이고 벽지도 마찬가지라서, 최악의 경우를 더 최악으로 만들 확률이 존재를 합니다.
그러므로 저희는 이를 권장하지 못하고, 사용자가 결정을 하셔야 합니다.

참고로 이보드 23mm 는 압출법단열재 20mm 와 거의 같은 성능입니다.
G BB 05.14 08:56
관리자님
늦은시간에 답변 감사드립니다,

그럼 아이소핑크 20mm+석고보드1장 작업은 어떨까요?
아이소핑크 30mm+석고보드1장 방다마 2면을 돌린다면 공간의 축소가 너무 커질거같아서요.
이보드를 말씀드린건 공정이 하나가 줄어 인건비를 축소하기 위해서 그렇게 생각을 하고 있었습니다.

그리고 이보드 또는 아이소핑크 작업시 단열재와단열재 사이에 살짝 띄우고 그사이에 폼을 충진하는 방법으로 진행하는것이 맞을까요?
M 관리자 05.14 10:04
석고보드가 캐입되면 굳이 비싼 이보드는 사용하지 않으셔도 되세요.
그리고 여의치 않으시겠으나 30mm면 좋겠습니다.

공사방법 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
G BB 05.14 12:22
우선 관리자님 말씀
이보드 보단 아이소핑크30T+석고가 더 좋은 시공하시는것으로 들립니다, 석고 1장 마감으로 마무리 가도되나요?
G BB 05.14 12:23
석고보드 두께 몇미리짜리로 해야될까요.
많은 질문을 드려죄송합니다.
M 관리자 05.15 11:31
한 장으로 하실 경우 9.5mm 보다는 12.5mm 가 좋긴 합니다.