설계/시공관련 질문

창호를 앵글설치에서 골조위에 바로 태우는 설치방식으로

6 gklee 4 1,304 2020.08.26 06:45

협회에서 초기엔 창호를 앵글에 태우는 시공을 제안했다가 지금은 골조위에 바로 태우는 시공을 하는걸로 방향을 바꿨다고 얼핏 본것같은데 제가 그 자료를 꿈에서 본건지 실제로 어디서 봤는지, 협회에서 본게 맞는지 기억이 가물가물합니다. 자료실 자료는 다 뒤져본것같은데 못찾았구요. 혹시 협회쪽 의견인게 맞는지 궁금합니다; 

Comments

M 관리자 2020.08.26 09:54
네 협회의 의견이 맞습니다.
아래 글의 중간 쯤에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
6 gklee 2020.08.26 16:11
감사합니다. 제가 공부를 듬성듬성했네요..
6 gklee 2020.08.26 22:26
협회 예비/본인증시 신청된 도면에 대해서도 협회에서는 혹시 돌출/앵글시공 말고 골조에 직접 올리는 식으로 조언 내지 수정제안을 하시는지 궁금합니다.
M 관리자 2020.08.26 22:38
그건 도면의 건전성과 시공사의 질에 따라 다릅니다.
외측에 시공되면 열교는 확실히 감소하므로, 방수에 대한 대책이 건전하다면 승인하고 있습니다.
일반론으로 볼 때, 골조 위에 올리는 것이 맞을 뿐입니다.