설계/시공관련 질문

욕실 부분을 100mm 다운시키면, 거실과 동일한 수준의 바닥 단열이 가능할까요?

1 크나큰손 10 8,663 2013.12.25 08:02
메리크리스마스입니다!
항상 조언 말씀 감사드리며, 한해 마무리 잘 하시길 바랍니다.
 
그럼.. 질문입니다..^^;
 
거실 바닥과 욕실 바닥에 100mm 단차를 주는게 목표입니다.
편의상 예를 들어 거실 기준으로 슬라브 바닥부터..
 - 40T 비드법 단열재
 - 50T 몰탈
 - 10T 마감재
총 100mm 라고 가정을 해보겠습니다.
 
이 경우 기초칠 때 욕실 부분을 100mm 정도 다운시켜놨다면 욕실 바닥에 단열재까지 까는건 무리일까요?
방수를 위해 18.3T T/G OSB + T9 시멘트보드가 바닥에 깔리고, 타일 마감을 위한 몰탈이나 타일 자체 두께도 꽤 되는 것으로 알고있습니다. 단열재를 위해서 몰탈 층을 얇게 가져가는건, 크랙의 위험이 있어보이기도 합니다. 이런 위험때문에 기초에 단열을 하고, 욕실 바닥에는 별도의 단열을 하지 않는 경우도 있는게 아닌가.. 하는 생각도 해봅니다.
 
최소 확보해야 하는 욕실 몰탈+타일 층의 두께는 얼마가 되어야 할까요?

Comments

M 관리자 2013.12.26 13:28
안녕하세요.
년말에 외근이 잦아 답변이 늦었습니다. 죄송합니다.

질문하신 것은 목조의 경우 1층이냐 2층이냐에 따라 다릅니다.
슬라브 바닥부터 언급하셨으므로, 1층 화장실이라는 가정하에 답변을 드리겠습니다.

보통 방수 작업의 경우 시공사마다 그 방법이 매우 많이 다릅니다. 그 동안의 노하우로 하자 하자가 없는 방법을 택하게 되는 경우가 많구요... (물론 이는 설계를 거치지 않고 집을 짓기 때문이기도 합니다.)
그러므로, 저희가 답변을 드리는 방법을 해당 시공사가 채택할 확율도 낮고, 만약 건축주가께서 밀어부쳐서 채택하게 한다고 한다면, 아마도 해당 시공사는 추후 하자에 대한 책임을 건축주가 가지도록 할 확율이 높습니다.
이는 시공사 마다 거래하는 방수 회사가 있는데, 시공사의 취향+방수회사의 노하우가 합쳐져서 하나의 공법으로 적용되기 때문에, 비록 시공사가 제시하는 방법을 수락한다고 하더라도 방수회사에서 책임을 지지 않으려 하기 때문입니다.
이는 사실 당연한 반응으로써 해보지 않은 방법을 하루 아침에 강요할 수는 없기 때문입니다.
이 점을 전제로 하고 말씀드리겠습니다.

목조라 하더라도 1층의 경우 바닥에 방수를 위한 OSB와 시멘트보드를 까실 필요는 없습니다.
슬라브 위에 단열재 40mm + 누름 몰탈 20mm + 방수층 + 방통 40mm + 타일(접착제 포함)8mm 하면 전체 두께가 108mm 정도 이므로, 거실과는 92mm 정도 차이가 나게 됩니다.
그러므로 목적하신 100mm 에는 조금 미치지 못하지만 어느 정도는 충족되지 않으실 까 합니다.

답변이 늦은 점 거듭 죄송합니다.
1 크나큰손 2013.12.26 16:17
상세한 답변 감사드립니다. 말씀대로 책임소재 때문에 주장이 관철될지는 미지수이지만 얘기라도 한번 해봐야겠네요.

그리고 하나 더 질문이 있는데요..
보통 샤워 파티션.. 샤워 부스를 설치하면 바닥과 벽에 타공을 하고 피스로 고정 후 실리콘으로 마감을 하는데, 얼마정도는 스며들어도 방수층이 버텨준다고 봐야할까요? 하지만 이것도 벽은 피스가 방수층을 뚫게 됩니다.

벽돌로 피스를 고정할 틀을 짜고 거기에 샤워부스를 고정할까도 생각중인데요.. 좋은 방법이 없을까요?
M 관리자 2013.12.26 16:23
그건 너무 세밀한 걱정이신 듯 합니다.
그냥 시공하셔도  무방합니다.
1 크나큰손 2013.12.26 16:40
아파트에 살면서 누수문제를 몇차례 겪고 나니 소심해지는 모양입니다. 실리콘이 일단은 잘 막아준다고 봐도 될까요...?

목조주택을 지으려다보니 누수가 꽤 신경이 쓰입니다.. 그래서 태양광 설치 마운트도 미국에서 직구했기도 하고요.(협회 홈페이지에서 마운트 종류 설명해주신게 정말 큰 도움이 되었습니다.)
M 관리자 2013.12.26 17:39
네 피스구멍정도는 실란트로 해결가능하십니다.  ^^
14 이성원 2014.01.13 10:49
피스 구멍에 적당한 양의 실란트를 밀어 넣은 후 시공하시면 좀 더 안심될 것 같네요.
G 강정훈 2015.02.13 13:07
의문이 있어 질문을 드립니다
관리자님께서 언급하신 시공순서
슬라브 위에 단열재 40mm + 누름 몰탈 20mm + 방수층 + 방통 40mm + 타일(접착제 포함)8mm에서
방수층이 방통밑에 있는데 방돝위에 있는 경우와 비교할 때 장점이 있는지요?
M 관리자 2015.02.13 13:30
잘만 하면 차이가 없겠으나, 방수층이 방통위에 있을 경우 문하부에 방수턱이 너무 낮아지는 단점이 생깁니다.
1 강정훈 2015.02.13 16:03
관리자님 감사합니다
방통위에 방수층을 만들면 누름몰탈과 붙임몰탈(타일용)로 구배를 잡기가 좋지않을까 해서 질문드렸습니다. 방통으로 구배잡기가 쉽지않을 것 같아서요
M 관리자 2015.02.13 18:09
아 네 그러시군요.
사실 말씀하신 작업도 해주시긴 하셔야 합니다.