설계/시공관련 질문

경사슬래브지붕의 외단열

G 이재성 3 5,288 2013.11.24 13:16
안녕하세요?
내집을 짓기위해 10년전부터 고민해온 예비 건축주 입니다.
이번달 설계를 의뢰하여 곧 설계도면이 나오는데 대충 정리하자면

1)측면은 귀원의 측면 외단열 처럼 120mm 비드법 외단열+외부 치장벽돌 마감

2)지붕은 내단열 고야 슬라브 마감으로 건축사님께서  이야기 하십니다.

하지만 수차례례에 걸쳐 귀원의 자료를 읽어본 결과
1)측면의 외부 치장벽돌(100mm) 마감의 문제점이 발견 된다는 주석과
2)지붕의 외단열에 대해서는 간략하게 고야슬라브+ 방수층+xps보온재+누름 몰탈(60mm이상)+방수층+외장마감 의 형태로 기술된 관리자님의 글을 읽으면서 고민에 빠진 1인입니다.(건축사님과도 많은 이야기가 오갔지만 그분은 외단열에 부정적 시각을 가지신 분 입니다.)

제 개인적 시각으로는 외단열이 최선의 단열방법이라 생각되는데
1)의 치장벽돌 지지기초에 대한 문제해결등과 
2)의 해결 방법에 대해서 관리자님의 고견을 듣고 싶습니다.

참고로 지붕마감은 스페니쉬 기와 마감을 할려고 합니다.

Comments

M 관리자 2013.11.25 15:03
안녕하세요..

이것 저것 고민하느라 답변이 늦었습니다.. 죄송합니다.

현장에서 1+2를 하는 이유는 "가장 싸기" 때문입니다. 저희가 이를 말릴 이유도, 자격도 없습니다만,  현재 저희의 고민은 "가장 싼" 방법이 "가장 보편적" 방법이 되었다는 것입니다.

현재 설계를 하고 계신 건축사님을 탓할 것도 못되는 것이... 말씀하신 방법이 가장 널리 알려지고, 시공되고 있는 것이기 때문입니다.... 오히려 저희의 의견이 "특수한 상황"으로 받아 들여지고 있는 현실을 잠시 고민해 보았습니다.

또한 모든 적용 방법은 결국 "금액"으로 환산되어 집니다. 저희가 더 나은 방법을 제시할 수는 있겠으나, 이 모든 것은 건축주께서 부담하셔야 하는 금액일 것입니다.
저희가 가지고 계신 예산도 모르고, 현장 상황도 모르기 때문에 그저 조금 나은 방법만을 제시해 드립니다.

1. 지금 걱정하시는 치장벽돌 지지 철물에 의한 열손실 보다, 치장벽돌의 가장 큰 문제는 거실 창 같이 큰 창문의 상부 마감입니다.
그림처럼 큰 창문의 상부에 있는 치장벽돌을 지지하기 위해서 현재는 콘크리트를 돌출시켜 이를 지지하고 있는데요. 여기가 더 큰 문제입니다.
이에 대한 해결방안을 설계하시는 건축사께서 가지고 계셔야 할 듯 합니다.
M 관리자 2013.11.25 15:15
2. 글로 표현해 주신 순서는 평지붕일때의 순서입니다. 경사지붕은 다릅니다.
경사지붕은 목재로 상을 걸고 그 사이에 단열재를 채우는 형식으로 해야 합니다.

아래 글을 참고하시기 바랍니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=1075
G 이재성 2013.11.25 17:28
감사합니다.