태양열 난방에 대한 질문 드립니다.

1 Anoss 2 3,825 2013.08.20 10:15
3L 주택으로 설계하여 시공전에 있습니다.
태양열난방을 하고자 하는데 태양열시공을 어느 정도 설치하면 되는지 모르겠습니다.
일반 주택하고는 달라 분명히 설치면적이 줄어들텐데
이 수식을 어떻게 구하는지 궁금합니다.
 
 

Comments

M 관리자 2013.08.20 14:47
안녕하세요..

태양열설비는 난방보다는 급탕량에 맞추어서 공급되었습니다.
그러므로 3L하우스로 설계되었다고 하더라도 급탕량은 거의 대동소이하므로 면적이 줄어들 타당한 이유가 없습니다.

또한 태양열 설비만으로는 겨울철 급탕량을 맞추기도 어렵습니다.
정확히는 겨울철 급탕량의 60% 내에서 설계하도록 되어있습니다. 이유는 여름철 남아도는 열량이 너무 낭비라서 그렇습니다.
그러므로 급탕량을 채우기도 모자라는 상황에서 난방열원으로의 공급은 태양열집열 면적을 더 크게 하기 전에는 실질적으로는 불가능하나,  앞서 적은 바와 같이 급탕+3L하우스 난방까지 해결하기 위해 태양열 면적을 키우면 여름철 대부분의 열을 버리는 셈이 되기 때문에 쉽지 않습니다.

한가지 더한다면, 태양열은 어디까지나 보조열원이기 때문에 기존 보일러와 연계가 필요합니다. 태양열회사에게 이 점을 분명히하고 시작할 필요가 있습니다.

감사합니다.
1 Anoss 2013.08.21 11:22
네 좋은 답변 감사합니다.