설계/시공관련 질문
외단열 관련해서 질문드립니다.
G 손재익 | 댓글 3
안녕하세요. 지금 건축중인 건축주로서 건축관련 정보를 많이 얻고 있습니다. 이런 좋은 자료를 공유하시는 관리자님께 감사와 경의를 드립니다. 저는 지금 2층 단독주택을 건축 중에 있습니다. 현재 외단열의 시공방법으로 50t를 먼저 일체타설하고 그 위에 메쉬 미장을 한 후 다시 50t를 부… 더보기
방통하부 단열재 질문드립니다.
1 강남규 | 댓글 2
안녕하십니까? 1층 및 지하층의 방통하부에 설치되는 단열재로 XPS 150 mm 로 계획하고 있는데 2층 방통하부는 시공사에서 50 mm로 계획 중이라고 합니다. 2층도 150 mm 로 해야 되는지 궁금합니다. 늘 답변 감사드립니다.
ALC + 외단열 미장 마감공법 관련 질문
1 깊은바다 | 댓글 6
항상 많은 정보를 얻고 있어 즐겨 찿고 있습니다. 경기 일원에 조그마한 패시브 건축[저에너지]을 계획 하고 있습니다. 질문 드릴내용은 ALC 와 외단열 미장공법[스타코 플렉스] 관련 질문 입니다. 관련해서 건축자재로 ALC 와 외단열 미장공법을 검토하고 있는데 불 분명한 내… 더보기
설계사무소 추천 문의
1 이정호 | 댓글 2
안녕하세요. 며칠 전 단열 관련 질문드렸던 사람입니다. 전라도 담양에 패시브하우스로 건축물을 지으려 합니다. 96제곱미터의 단층 철근콘크리트 구조로 말씀입니다. 담양 지역을 커버할 수 있는 패시브하우스 설계 가능한 설계사무소 추천 부탁드리고 싶습니다. 이 곳에 답글 달아주셔도 좋고, 혹… 더보기
누름 몰탈의 하중 관련
1 조정환 | 댓글 2
관리자님 안녕하세요?^^ 두가지 문의 좀 드리겠습니다. 첫번째는 누름 몰탈의 편하중에 관한 것입니다. 폭 1350mm 의 발코니에 xps1호 100mm 두겹을 깔고, 그 위에메쉬 깔고 누름 몰탈을 60~70mm 타설하고, 누름 몰탈 외부측 끝에 시멘트 벽돌 2~3단을 쌓고, 벽돌위에 난… 더보기
단열에 관한 질문(현재 공사중인 문제임)
1 김종학 | 댓글 7
또다시 질문을 드려 죄송합니다. 본 협회에 들어와 배운 지식을 갖고 지방에서 주택을 공사하고 있습니다. 현 공정은 골조공사 완료 상태이며 외부 조적공사와 지붕공사 . 창호공사가 대기하고 있습니다. 제가 제일로 치는것은 단열입니다. 그러다 보니 이론만 갖고 시공을 하다보니 많은 문제점들이… 더보기
단열 방식 선택에 대하여 조언 요청
1 이정호 | 댓글 4
안녕하세요. 첨부한 평면도와 같이 96제곱미터 면적의 직사각형 단층 건물을 패시브하우스로 지으려 합니다. 건물 구조는 철근콘크리트로 하려 하고요. 단열재는 일단 막연히 스티로폼을 생각하고 있는데요. 구체적으로는, 벽체는 스티로폼 외단열에 적벽돌로 마감하고지붕은 스티로폼 내단열에 기와를 … 더보기
외단열 시공시 헝틀브라켓 제거방법
G 김종학 | 댓글 9
급히 질문을 드리고자 합니다. 현재 콘크리트 타설후 8일째 인데 펵체 형틀제거중 사진에 보이는 브라켓 제거를 하여야 단열효과를 볼수있는데 제거가 어렵네요. 제거방법과 제거를 하지않고 달리하는 방법이 있는지 문의 드립니다
발포 폴리스티렌이 건축물 안에서 물을 흡수했을때 발생되는 문제점
G 최석환 | 댓글 8
안녕하십니까? 다름이 아니오라 홈페이지 기술자료에서 "비드법과 압출법 단열재의 흡수율 실험"이라는 자료를 보았습니다. 이에 따라 다음과 같은 질문을 드립니다. 1. 가령 와이어매쉬 판넬을 주재료로 하는 건물이 있다고 가정하겠습니다. 그런데 만약 건물 외벽이나 천장에 크렉이 가서 와이어매… 더보기
경량목조주택에 징크지붕 시공
G 이준규 | 댓글 2
경량목구조 주택의 신축을 준비중이며 지붕자재로 징크를 사용하려고 합니다. 그런데 시공에 다양한 의견이 있어 전문가분들의 고견을 요청합니다. 아래 순서로 시공하면 문제가 없는지요? 징크 - 멤브레인 - 투습방수지 - OSB - 각재/단열재 - 석고보드
창호 시공 후 결로 및 곰팡이 발생 해결방법 문의
G 이윤희 | 댓글 15
창호의 시공 후 내부 결로발생 및 결로발생에 의한 곰팡이 번식이 발생하였습니다 해당부분의 벽체는 노출콘크리트 구조로 내부 단열을 시공하였으며 도면상의 창호 시공요구 위치와 실제 창호의 시공위치가 다르게 나타났습니다 현재 상태에서 창호의 재시공을 하지않고 결로발생을 차단할 수 있는지 알고… 더보기
패시브 하우스의 건축비용
G 양선생 | 댓글 21
대전 신도시내 단독택지를 분양받아서 설계를 진행중인 건축주입니다.대지 88평에 건평 70평 2층으로 디자인을 했습니다.지난 5월 대전에서 열린 건축박람회를 통해 00시공사를 알게 되었습니다. 이곳에 의뢰한 결과 70평에 제시하는 금액을 맞추어 시공을 하겠다고 합니다. 문제는 독일에서 직… 더보기
이중외피 시공사례에 대해..
1 김선영 | 댓글 2
안녕하세요, 이곳에 자료 요청을 해도 될런지.. 조심스럽습니다만,, 자료 찾기가 너무 어려워 부탁드립니다.. 이중외피관련해서 제대로된 논문이나 컬럼을 보고 싶습니다.. 제가 키워드를 적절하지 않게 입력했을지도 모르겠습니다.. 베를린 GSW 본사사옥 이중외피와 SN 더블스킨(?) 자료도 … 더보기
열손실 계산 문의입니다.
1 cjfilm | 댓글 4
질문의 내용은 아래와 같습니다. 이사한 차에 사무실 외벽유리를 단열필름으로 시공 하려고 합니다. 냉방비(일사열취득량)과 난방비(열손실율)이 궁금하여 패시브건축사례에 열관류율 변화에 따른 열 손실율 계산 예가 있어서 제가 풀어 보려고 하는데 잘 안됩니다. 조건은 이렇습니다.
제로 에미션 하우스에 관한 질문입니다.
1 안동 | 댓글 1
안녕하세요. 친환경 건축에 많은 관심을 갖고 있는 사람입니다. 친환경 건축에 대해 공부를 하다보니, 제로에너지 하우스가 있고, 제로에미션 하우스가 있던데, 의미적인 차이는 알겠는데 사실 따지고 보면 거의 같은 건물이 아닌가 하는 생각이 들어서 질문글 남깁니다. 말그대로 제로에미션은 탄소… 더보기
벽체구조에 대해 질문드립니다. (레인스크린여부)
1 강남규 | 댓글 3
안녕하십니까? 아래 2가지 벽체 구조중에 어떤것이 좋을지요? 집은 중목구조이며내부에서 순서대로 1) 내부 기밀막(투습방습지) - 셀루로우즈 100 mm -Drain Wrap (듀퐁사) - PF보드 200mm - - 투습방수지 (타이벡) - 메쉬 몰탈 - 접착제 -외장 세라믹타일 2)내부… 더보기
질문좀 드리겠습니다.
1 재원 | 댓글 2
안녕하세요. 패시브하우스에 관심 있는 대학생입니다. 제가 이번 설계 과제로 컨셉을 별이 빛나는 밤에 라는 제목의 집을 설계해보려고 합니다. 거기에 패시브 하우스를 접목 시킬려고 하는데요. 비용은 상관없다는 조건하에서요. 그런데 패시브 하우스쪽은 도서관책으로도 그렇고 어느곳에도 물어볼 분… 더보기
단창 조합
1 조정환 | 댓글 8
관리자님 죄송스럽게도 또 왔습니다^ㅎ^. 단열이 좋은 패시브용 창호를선택할 수 없는 상황이라 이중창을 생각하는데요. 단창의 조합이 다음과 같습니다. 1. 삼중유리(로이3 +알곤9 +일반3 +알곤9 +로이3) 단창 * 2 = 이중창. (단창 표시 성능) -> U-factor = 0.… 더보기
인슈레이션앙카(단열재화스너)
1 없음34 | 댓글 4
안녕하세요 처음 글을 올립니다. 요즘 현장에 인슈레이션앙카( 단열재 화스너) 콤프를 이용해서 시공하는 건식이 있고 가스와 충전기를 사용하는 휴대용 가스총이 있더라고요 제가 알기론 유럽에서는 DX공법과 에어로 하는 시공법은 제외된걸로 알고 있는데 현재 한국에서는 최근 단열재 시공시 위에 … 더보기
기초 매트부분 단열재 시공
1 김종학 | 댓글 2
충북 보은에서 전원주택을 건축중에 있습니다. 현재 1층바닥 철근배근 중에 있는데요. 당초 계획은 기초부분 단열시공은 타설 부착으로 햿는데 시공 난이로 타설후 압출법 단열재 시공 하는것으로 하다보니 기초부분에 액체방수하고 단열재 설치하고 시트방수지로 마감후 조적쌓기로 하는데 문제는 단열재… 더보기
창호 관련
1 조정환 | 댓글 4
관리자님 안녕하세요? 창호 관련해서 몇가지 문의 드리겠습니다. 1. 단창 두 틀로 이중창을 설치 할 때 각 단창의 태양열 복사 지수(SHGC)와 가시광선 투과율(VLT)이 겹치게 되는데 겹쳤을 때의 값을 어찌 계산 하는지요? 2. 성능이 다른 단창을 이중으로 시공(결국 이중창)할 때 높… 더보기
석고보드 공사시에,,
G 이동근 | 댓글 2
아래 사진에서와 같이 석고보드 시공시에 약간의 여유를 주고 시공을 하고 있습니다. 그리고 석고보드의 가장자리를 45도각도로 다듬었고요,, 거의 대부분은 공간이 전혀 없이 바짝 붙여서 공정하고 퍼티를 바르는데 아래 사진에서는 가장자리를 다듬고 일정부분은 여유를 주어서 마감을 합니다. 왜 … 더보기
패시브 하우스의 환기의 필요성에 대해 알고 싶습니다.
1 안동 | 댓글 3
제목 그대로 패시브 하우스에서 환기의 필요성에 대해 알고 싶습니다. 패시브하우스에 환기장치를 설치하지 않는다면 실내 공기질이 나쁜건 당연할 것이라고 생각됩니다. 그보다 우리나라의 경우 여름철과 겨울철의 기후별 특징이 뚜렷한고, 그 중에서도 여름철의 고온의 경우 환기를 하지 않고 지속적으… 더보기
창호 성능 단위 비교
1 조정환 | 댓글 2
관리자님 안녕하세요^^. 도대체가 헛갈려서 문의 드립니다. 창호의 U-value값과 U-factor 값의 상관 관계가 어찌 되는지요? U-factor 값을 U-value 값으로 정확하게 변환 할 수가 있는 건가요? 나름 알아 본 바로 적당히 환산해서 쓰고 있습니다만 믿음이 안가네요. 수… 더보기