설계/시공관련 질문

지붕형식과 차음관련 질문.

1 이경환 2 4,790 2012.12.17 13:20
목구조 주택을 계획 하고 있습니다.

검토 중 몇가지 의문 사항이 있어 질문 드립니다.

1. 경사 지붕의 형식(?) 중 Cool Roof 와 Hot Roof 의 차이점과 저에너지 건축물에서 주로
  사용하고 있는 지붕  형식과 장단점을 알고 싶습니다.

2. 단열이 강화된 목구조 건축물에서 외부벽체는 충분히 단열이 되었다고 가정하였을때 내부의
  상하 층간 또는 같은 층의 벽체간 단열의 필요성이 있는지 의문 입니다. 인슐레이션 과 같은
  단열제를 충진 해야 하는지 차음 처리는 어떻게 해야 하는지 적절한 처리 방법을 궁금합니다.

감사 합니다.

Comments

M 관리자 2012.12.19 21:25
안녕하세요..

1.간략한 개념도를 첨부합니다.
차이는 통기층을 어디로 두냐에 따른 차이입니다.
상세한 차이점은 내용이 너무 길어지므로, 추후에 자료실에서 별도로 다루도록 하겠습니다. 협회에서 지어지는 모든 저에너지주택은 외부통기지붕(Warm Roof) 형식을 취하고 있습니다.

2. 내부의 벽체에 채워지는 글라스울은 차음의 목적이 더 강하며, 넣어 주셔야 합니다. 밀도가 높고 밀실하에 채워 질 수록 효과는 더 좋습니다.

감사합니다.
1 이경환 2012.12.20 09:48
명쾌한 해답이 되었습니다.
늘 성의있는 글에 감사 드립니다.