설계/시공관련 질문

셀렐로오스 단열에 따른 벤트 설치 필요 여부

G 김남식 4 5,396 2012.12.14 13:16
안녕하십니까?

다락공간 박공 지붕(천정) 단열재로 셀룰로오스를 사용하려고 하는데,
시공사에서는 셀룰로오스는 기밀 시공되기 때문에 결로 현상이 발생되지 않으므로 서까래사이에 벤트 설치가 필요 없다고 합니다.
일반적으로 목조주택 단열재로 그라스울을 시공할 경우,
지붕 서까래 사이에 벤트를 설치하여 결로를 방지하고 있는 것으로 알고 있습니다.
셀룰로오스로 지붕단열 시공시 벤트 설치가 필요 없는지요?

참고로, 지붕 서까래 규격은 2*10 또는 2*12로 시공 하려고 합니다.

Comments

M 관리자 2012.12.14 22:50
안녕하세요.
셀룰로우즈가 밀실하게 채워지기는 하나, 벤트는 필요합니다. 하지 않으면 단열재 속에 결로의 위험이 있습니다. 물론 글라스울보다는 그 진행 속도가 많이 더디긴 합니다. (여름을 위해서는 특히...)
그러나, 말씀하신 내부벤트는 글라스울이나, 셀룰로우즈나 추천하지는 않습니다.
외부 벤트를 하셔야 하며, 구성은
골조(사이에 셀룰로우즈)-합판-투습방수지-각재(통기층)-OSB-지붕마감재
순 입니다.
감사합니다.
G 김남식 2012.12.15 12:58
성의있게 상세한 답변을 주셔서 고맙고,
건축시에 많은 도움이 될 것 같습니다.
일반적으로 여태까지 시공되고 통용되는 기술에는 잘못된 부분이 많이 있는 것 같네요.
검증되고 선진화된 공법을 많이 소개하여 주셔서 다시한번 감사 말씀드립니다!
G 김남식 2012.12.16 11:32
죄송하지만, 한가지 더 문의드리겠습니다.
지난번 248번으로 문의드린 사항에 대한 답변에서, 패시브건축을 하려면 천창 설치는 불가하다고 말씀하셨습니다. 3중유리나 pvc프레임 창호가 없는 등 설치시 여러가지 문제점이 있어 패시브건축을 구현하기가 어렵다고 하셨습니다. 협회 회원사(선이건설)의 창호사양에 "지붕용 시스템 창호"라고 있는데 ... 기존 천창의 문제점을 개선한 제품인지, 아니면 아직 검증되지 않은 제품인지 궁금합니다.
M 관리자 2012.12.17 11:33
안녕하세요..
일단, 협회에 등록되어져 있는 선이건설과 창호를 판매하는 선이인터네셔널은 다른 회사입니다.
선이인터네셔널에서 취급하는 지붕용 시스템 창호의 스펙을 알지 못해서 정확한 답을 드리기는 어려운나, 프레임의 열관류율이 1.0W/㎡K 이하이면 천창으로 사용하셔도 될 듯 합니다.
다만, 모든 천창이 그렇듯이 고온다습한 곳에 위치하고 있기 때문에 실내 상대 습도에 따라 결로가 생길 가능성은 있으며, 여름철 직달일사에 대한 대비가 필요합니다.
감사합니다.