설계/시공관련 질문

지하주택입니다.

G 궁금증 15 4,893 2017.10.25 15:07

fd4d9c1c8a3945acc22ea3f49d69207c_1508924215_7668.jpg

안녕하세요.선생님...현재 이 도면은 제가 캐드를 조금할줄 알아 임의로 자리를 잡고 그려놓은것입니다.생각입니다.

다름이 아니라 보시다시피 배면,좌,우측면은 흙으로 덮을생각입니다.RC구조입니다.

그러면 정면만 흙으로 덮질 않고요..지붕도 덮질 않습니다. 딱 배면,좌,우측만 흙으로 덮습니다. 지붕은 평스라브로 타설후 판넬t100으로 창고을 그대로 지을 생각입니다..열회수형환기장치는 설치할 생각입니다.

참고로 외벽(흙으로 덮이는부분) 제 생각으로는 바깥쪽거푸집에 배수판을 고정시키고 타설후 외부쪽으로 배수판과 붙여서 조적을 생각하고 있습니다.

제일 걱정이되는부분이.습인데요...강제배기라도 추가로 설치하는것까지 생각하고있습니다.

요즘에 땅굴주택을 지으신분들도 간혹 드물게 계실텐데...인터넷에는 찾기가 한계가 좀 있네요.

많은 선생님들이 노하우와 경험과 답변을 듣고 싶어요...감사합니다.

 

Comments

M 관리자 2017.10.25 15:16
단열재의 위치는 어디로 하실 계획이신지요?
G 궁금증 2017.10.25 18:32
네..일단 기초에서는 자갈+버림+압축법 t100+ 기초타설
그리고 정면(외벽으로)은 t200  지붕 t200 생각하고있었습니다. 그 외에는 어디를 넣어야 할지 아직 잘 모르겠습니다.그리고 건식난방생각하고 있어서..바닥에 바로 단열재(t100) 방통 후에 건식난방 순으로 가려고했습니다.
G 궁금증 2017.10.25 18:38
더편하게 하려고 도면에 번호도 추가하였습니다. 혹시나 해서요..
M 관리자 2017.10.25 23:18
네. 감사합니다.
먼저 질문이.. 1번과 11번 방의 용도가 궁금합니다.
G 궁금증 2017.10.26 13:15
1번과11번은 현재 창고(난방설치는안합니다) 입니다. 참고로8번은 베란다(난방설치)형식이고
4번은 보일러실이 될수있을것 같습니다.
너무나감사합니다.
G 궁금증 2017.10.26 13:16
베란다는 난방형식만 갖추고 사용하지 않을듯싶습니다.^^
M 관리자 2017.10.26 13:39
네.. 그럼 1번과 11번은 어떻게 하든 결로/곰팡이가 생기는 구조인데.. 상관없으신 건가요?
이유는...
난방을 하지 않거나, 난방을 하더라도 간헐적으로 하거나 해서.. 그 방의 온도가 낮으면 상대습도가 올라가면서 곰팡이의 위험이 커지게 되는데.. 환기 자체도 잘 되지 않는 구조이므로 위험을 피하기는 어려워 보입니다.
G 궁금증 2017.10.26 17:48
아닙니다. 혹시 그 공간도 결로/곰팡이생기지 않는구조로 만들고 싶습니다. 열회수환기장치를 설치해도 안되는건가봐요?아니면 선생님께서 단열재를 이곳저곳 지적을해주시면 단열재는 모두 설치할 예정입니다. 저한테 여쭈어보셔서 생각만한거였지 내부는 어디어디 또한 흙에 묻히는 외부도 단열재를 넣어야 하는지 몰라서 그렇게만 답변을 드린거였습니다.  선생님께서 생각하시는 단열재설치해야하는곳이면 그대로 따를 예정입니다.
M 관리자 2017.10.27 06:38
흙과 면하는 면을 비교적 사용이 적은 실로 만드는 것이 유리하다고 판단하신 듯 하신데.. 말씀드린바와 같이 난방이 간헐적이면 환경이 더 열악해질 확율이 높아집니다.
그리고 흙으로 3면을 덮는 것이 물리적으로 어쩔 수 없어서라면 모르겠으나 일부러 덮는 것이라면 그리 좋은 선택은 아닙니다.
또한 덮어야 하는 상황이라고 할지라도. 후면부에 선큰을 두어서 최소한의 맞통풍이 되도록 만들어 주는 것이 좋습니다.
그러므로 단열재의 위치 등에 관한 사항은 이런 것들이 정리되고나서 논의되는 것이 맞을 듯 싶습니다.
G 궁금증 2017.10.27 08:39
선생님...혹시..물리적으로어쩔수없어서인게맞는거 같습니다.
선생님..흙에 접하는 3면을 골탕+특호아이소핑크200t+골탕부직포을4겹을 한다음에
이중유공관으로쇄석과같이 잘해놓으려고 합니다.  환경이 열악해지면 자연으로 아닌 강제로 장치를 설치하는방법이 있을까요??
선생님께서는 다른곳은 걱정이 안되어지는데 1,11번만 문제가 있는것인가요??
선큰을 만들기에는...ㅜ,ㅜ....
M 관리자 2017.10.27 09:47
네.. 알겠습니다.
저희가 공간에 관한 설계를 해드릴 수는 없으니.. 단면구성에 대한 조언만 드리겠습니다.
출장 중인데 .. 그림을 그려야 해서.. 내일까지 답변드리도록 하겠습니다.
그리고 저는 관리자 또는 리자라고 불러 주시는 것이 편합니다.^^
1 자연으로 2017.10.27 12:42
땅에서는 라돈 가스가 나옵니다. 지하와 같은 곳은 환기가 되지 않으면 정체됩니다.  환기계획을 한다고 하니, 이점 유의하시기 바랍니다, 필요환기량에 대하여 서는 전문가의 도움을 받으시기 바라며, 참고로 국내에서는 허용 평균 라돈이 150 베크렐입니다.
G 궁금증 2017.10.27 13:32
열회수형환기장치도 지하공간에는 무의미한것인지..궁금하기도 하네요.제가 완전히 초보라ㅋㅋ
관리자님께서 설명해주시는것도 이해못해 한단어한단어 찾아가면서 하니깐 재미 있습니다.
조심히 다녀오세요..
M 관리자 2017.10.30 10:24
이 상황은... 아래 글과 유사한 상황이므로 묶어서 답변드리겠습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=16173
G 궁금증 2017.10.30 19:09
감사합니다. 저같은경우는 매트기초밑에 단열재가 들어갑니다.(혹시나 글남깁니다.)