설계/시공관련 질문

스타코 마감 단열재 문의드립니다.

1 질문하는사람 5 3,785 2017.12.19 12:10

38헤베 밖에안되는 땅에

 

주택을 설계하고있어 최소단열규격 과 열관류율 맞추다보니

 

비드법2종1호 하게되는데었는데 여기 글을보니

 

2종1호는 스타코 마감이 안되나요?

Comments

M 관리자 2017.12.19 12:48
네 3호여야 합니다.
1 질문하는사람 2017.12.19 18:12
감사드립니다 감리자님
M 관리자 2017.12.20 11:49
네.. 이름은 같으나.. 제 성은 "관"입니다. ^^
1 익도롱 2017.12.23 11:05
ㅎㅎ. 감리자.관리자?ㅋㅋ 2종1호에 스타코 마감이 안된다는게 시공이 안된다는?
열관류율이 안된다는? 것인지?
M 관리자 2017.12.23 11:12
네.. 기술자료실에 좀 더 자세히 나와 있습니다만.. 밀도가 높아서 미장면이 요구하는 접착력이 나오지 않습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351

가끔 미장 제품 중에서 1호에 KS가 원하는 부착력시험을 통과한 시험성적서를 보긴 합니다만.. 엄밀히는 일반화할 수 없는 내용이라서요. (실험실과 현장 사이의 안전율이 고려되어져 있지 않기 때문입니다.)
그 외에도 1,2호의 경우 선팽창계수에 비해 압축강도가 높은 점 등등 다른 이유도 있습니다만.. 일단은 접착력에서 문제가 가장 큽니다.