설계/시공관련 질문

단열 시공 순서 제대로 이해한것이 맞는지 검토 부탁드립니다. (긴 글 주의)

1 lffdms2 4 3,124 2021.05.15 19:56

벽쪽 단열 관련해서 여태까지 질문드렸던글,

제가 봤던 글들의 정보를 토대로 나름 3D로 그려보았습니다.


그려보면서 생각해보니 시공상 궁금한내용이 있어서 질문드려봅니다


1. 벽 3개만 예를 들어서 그려보았습니다.

1.JPG

 

2. 외부와 닿은벽 2면 단열재 2장 취부 

-. 폼 본드(이지본드)로만 부착

-. 50t + 50t로 구성하여 별도의 방습층을 구성하지 않을지, 30t + 40t로 구성 후 목상 구성하여 PE비닐 설치여부는 미정

2 단열재 2차.JPG

3 단열재 2차.JPG

 

3. 내부와 닿은면은 단열재 취부

-. 폼 본드(이지본드)로만 부착

-. 20t or 30t 1장 900mm 부착

4 단열재 1차.JPG

 

4. 단열재 시공완료

5 단열재 완료.JPG

 

4. 벽 수직, 수평 작업을 위한 바닥, 천장에 다루끼 설치

-. 콘크리트 타카 또는 피스로 설치

-. 바닥 설치시 타카핀과 엑슬파이프와의 간섭이 걱정되는데 엑슬파이프 위치를 확인할 수 있는 방법이 있나요?

7 상부 다루끼까지 설치완료.JPG

 

5. 바닥과 천장을 이어주는 세로상 설치

8 세로상 설치(이 세로상을 수직수평을 맞춰주려면 어떻게 해야하는지) 유튜브나 이런곳에서는 보강대를 쓴다고 나오는데 세로상 사이사이에 전부다 단열재 보충을 해주고 비닐 작업을 해야하는데 어떤식으로 시공해야하는지.JPG

 

6. 수직, 수평 보강을 위한 보강대 설치 (적색 ㄷ자 모형, 세로상 옆에 홀로 있는 자재)

-. 보강대에 피스나 타카 시공시 방수 테이프 시공을 해줘야하나요?

-. 최대 단열재 50t 2장 + 보강대를 뚫고나가 콘크리트까지 닿아야하는데 그정도 깊이의 타카가 있나요?

-. 한치각보다 두꺼운 두치각 다루끼를 사용한다면 보강대 없이 수직수평이 잘 맞을까요?

8-1 토끼귀 보강대.JPG

 7. 세로상 사이에 단열재 시공 (수직수평 보완을 한다고 가정하고 벽에서 떨어뜨려 놓았습니다.)

-. 수직수평 맞추기 위해 단열재와 다루끼사이가 떨어져있는데 전부 폼으로 채워줘야 하나요???

-. 6번 작업에서 수직수평을 맞추기 위해 보강대가 들어가있는데 보강대는 피해서 단열재를 채우면 되는지요?

-> 아니면 보강대만큼은 잘라주고 보강대 위에는 폼으로 쏴야하는지요?

9 세로상 사이 단열재 추가 (벽 수직수평을 위해 5번의 단열재와 공간이 생기는데 이공간은 폼으로 충전하면 되는지).JPG

 

8. 석고보드 2장 시공 

-. 2장 전부 타카로 시공

11 석고보드 2P 마감.JPG

 

9. 천장 작업을 위한 천장 기준선이 되는 다루끼 설치

-. 해당 다루끼는 벽의 세로상의 목재와 고정해도 충분히 튼튼한지요? 아니면 단열재를 뚫고 콘크리트 벽까지 닿아야하나요?

-. 만약 세로상과 고정으로는 힘이 부족하여 콘크리트 벽까지 뚫어야한다면 위에 테이프 덧대는 작업을 해줘야하나요?

10 천장 작업을 위한 기준 다루끼 시공 (고정을 어떻게 하는지 뒤로 지나가는 세로상하고만 고정하면 되는지.JPG

 

10. 이후 천장 작업 진행 (천장 작업은 목수님께 의뢰할 예정)

 

이정도 입니다.

 

긴글 읽어주셔서 감사드리며, 맞는지 검토 부탁드립니다. 

또한 틀린 부분 지적해주시면 감사하겠습니다.


Comments

9 잡자재 2021.05.16 18:21
천장슬라브를 통한 열교때문에 외벽쪽 천장에 결로방지 단열재를 붙여야합니다.
핸드폰으로 그린 그림이라 지져분한 점 양해 부탁드립니다.
M 관리자 2021.05.16 20:18
잡자재 님께서 평면을 단면으로 잘못 이해하고 하신 답변이므로, 그냥 넘어 가시면 될 것 같습니다.^^

--------------
엑셀파이프 위치는 열화상카메라로 밖에는 할 수 없습니다. 작업하시는 분이 가지고 계셔야 합니다.

벽의 각목은... 언급하신 보강목을 여러개 둠으로써 한치 각재로 가능합니다.
그리고 이 각목을 단열재까지 관통해서 벽으로 고정될 필요는 없습니다. 그저 상하부만 고정을 하시면 되세요. 이를 위해서 가로방향 보강목을 두는 것이니까요.
그리고 비용을 조금 더 드리더라도 첫번째 석고보드는 각목에 나사못으로 고정되는 것이 맞습니다.
그래야 각목의 뒤틀림이 영구적으로 없거든요.

50mm 두 겹을 한 후에, 각목 사이에 채워진 단열재와 각목 사이의 틈새는 폼으로 메움 작업을 하지 않으셔도 괜찮습니다.
그리고 보강대를 피해서(보강대로 각목으로 보고 그 사이에) 단열재를 넣으시면 되세요.

천장의 각목은 벽면의 각목에만 고정을 하시면 되세요.
다만 방의 크기가 얼마인지는 모르겠으나, (작업하시는 분이 판단하겠지만) 중간 중간 지지목을 천장 슬라브에 고정을 해야 합니다. 그 고정목은 단열재를 뚫고 들어가야 하는데, 고정목과 단열재 사이의 틈새는 폼으로 잘 메워 주세요. 테이프로 덧댈 필요까지는 없습니다.
G 황현준 2021.05.16 22:28
글 수정하러 왔는데... 이미 두분이나 읽으시고 답변을 달아주셨네요 ㄷㄷ.....
엑셀파이프는.... 작업하시는분(제가 하거나 전문가분)이 알아야한다면... 도면이 없다면 바닥을 까서 확인을 해야하는건가요...??;;;

보강목 관련은 유튜브에서 제가 봤던 영상 올려봅니다....
https://www.youtube.com/watch?v=WNxr72E7zbw
가로방향 보강목으로는 세로상끼리의 간격을 맞춰주기 위한 보강목으로 이해를 했는데,
수직 수평을 맞추기 위해서는 약 4분 20초 쯔음에 도란스(?) 라고 하시면서 작업하시는 내역이 있는데 이걸 작업해줘야 벽 수직수평을 맞출수 있을거 같은데
이걸 상하부로 고정해서 어떻게 작업이 가능한가요....?? 제가 이 분야는 지식이 짧아서,.... 이해가 되지않습니다.

첫번째 석고보드는 피스로 시공하는게 좋다고 하셨는데, 천장도 마찬가지 인건가요???

50mm 두겹 위에는 폼 메움 작업을 하지않아도 된다고 하셨는데,
내부와 닿은 벽(20t ot 30t 1장만 시공하는 벽)에도 폼 메음 하지 않아도 되나요????

천장 관련은 이해는 했습니다......만 ㅎㅎㅎ;;;;
다시 한번 정리해서 질문 드려봐야 할 것 같습니다 ㅠㅠ
M 관리자 2021.05.16 22:36
네.. 다시 질문 주실 때 한꺼번에 정리를 하는 것이 좋겠습니다.