설계/시공관련 질문

스틸하우스 지붕층 구성 하자 발생 가능성

1 테사 13 969 2021.06.09 12:12

안녕하세요!

현재 스틸하우스 건축중입니다.

00업체에서 짓고 있는데, 조금 이상한 느낌이 들어 문의드립니다.

현재 지붕 구성(외부부터)  : 징크-멤브레인-방수시트-osb합판-xps 순

- xps내에 글라스울 또는 수성연질폼 치예정이며 현재 공사진도는 징크와 멤브레인은 미설치 상태입니다.

 

여기서 의문점

1. 업체에서는 웜루프 방식이라고 했는데 아무리 봐도 멤브레인이 통기층이 될 수 없고, 이 상태에서 수성성연질폼을 xps에 쏜다면 결로로 이어질 것 같습니다.

따라서 단열재인 xps위에 통기층을 만들고 osb합판-방수시트 순으로 설치해야 하는게 맞지 않나 싶어서 몇일 고민하다가 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2021.06.09 16:45
안녕하세요..

만약.. XPS 가 단열성능의 대부분 (2/3이상)을 담당한다면.. 일종의 웜루프 맞습니다.
즉, 습기의 측면에서 볼 때, 외부에 통기층이 없어도 되는 방식입니다. (콘크리트 구조의 외단열과 같습니다.)

다만, 그럼에도 불구하고 통기층이 필요한 이유는...
지붕의 표면온도가 여름철에 매우 높게 올라 가기 때문에. 이 열이 실내에 미치는 영향을 최소화 하기 위한 통기층이 있어야 합니다.
G 테사 2021.06.09 17:39
통기층은 어느 부위에 어떻게 해야되나요?  그리고 xps하부에 연질폼으로 기밀단열하면 결로문제는 없을까요? 히팅존이되어 습기는 없을듯한데...알면 알수록 어렵고 복잡하네요...
M 관리자 2021.06.09 17:39
징크-멤브레인-방수시트-osb합판-"통기층"-xps 순입니다.

연질폼은 비교적 투습이 원할한 소재입니다. 그러므로 아무리 꼼꼼히 채워도 습기가 내부에 침투할 수 있고.. 외부쪽의 XPS가 충분히 두껍지 않다면 결로를 유발합니다.

그러므로 이 XPS 가 100mm 를 넘지 않는다면, 더 늦기 전에 전체 구성을 다시 생각하셔야 합니다.
G 테사 2021.06.09 20:31
Xps아래 글라스울이 원래 시방인데 현 상황에서 바꾸기도 힘들고  그대로 가는게 어떨까요?
M 관리자 2021.06.09 20:51
무슨 뜻인지를 모르겠습니다.
M 관리자 2021.06.09 21:12
네. 이해 했습니다
단열재의 실내 측에 방습층은 있는 구성인가요?
그리고 지금 어디까지 시공이 되었나요?
2 권희범 2021.06.09 21:49
osb와 xps를 어떻게 붙일지 확인해보셔야 할 것 같습니다.
xps는 70도 이상에서 변형이 생깁니다.
별도의 통기층이 없이 멤브레인 만으로는 xps가 70도 이상에 노출될 확률이 높아 보입니다.
G 테사 2021.06.09 22:34
방습층은 별도로 없습니다. 현재 시공은 외부부터 방수시트 osb xps가 설치된 상태이며 그 하단에 어떤 단열재를 넣고 osb합판과 석고보드로 마무리할지 고려중입니다.  단열재는 글라스 울과 연질폼을 업체에서 고민중입니다....  지붕공간에 결로가 안 생기기를 바라고 있는데....막 생각나는게 열회수 환기장치를 일 이층에 설치했는데 흡기 디퓨저 1~2개를 지붕공간에 넣어 공기를 빨아내면 습이 제거될거같은 느낌도 드네요^^... 희범님 의견에 답변드리면 스틸 지붕 상현재?에 xps를 설치/xps간 연결부위는 폼으로 접착 그 상단에 osb를  아연스크류를 이용 지붕 상현재에 결속후 그 위에 방수시트를 취부한 상태입니다!
M 관리자 2021.06.09 22:43
외벽의 구성은 어떻게 되나요?
G 테사 2021.06.10 08:03
외벽은 스타코계열-시멘트보드-레인스크린-스카이텍 13t-osb-스터드(글라스울 또는 연질폼)-석고2p-실크벽지  입니다.
M 관리자 2021.06.10 09:10
그럼 사실 선택할 수 있는 범위 내에서 유의미한 차이를 보이는 것은 없어 보입니다.
법이 정한 단열성능도 맞추어야 하기에...

문제를 해결하는 방법은 아니나 현재의 상황에서는...
단열재는 수성연질폼으로 하시고
2층만이라도 환기장치를 설치하여 2층의 습도관리에 유리하도록 할 필요가 있습니다.
환기장치 없이도 매우 신경을 써서 습도를 관리할 수도 있습니다만 그게 말처럼 쉽지는 않아서요.

그저 보완의 방법이지만 이렇게 하는 것이 최선 같습니다.
G 테사 2021.06.10 09:40
네.  감사합니다. 일이층 열회수환기장치는 설치했습니다.. 혹시 지붕속 결로가 걱정되어 지붕속에 열회수환기장치의 배기구를 1~2개 두면 더 좋을까요? 늘 도움주셔서 감사합니다.
M 관리자 2021.06.10 12:17
하신다면 배기구가 아닌 급기구를 두셔야 하는데, 하지 않는 것이 더 나을 것 같습니다.