설계/시공관련 질문

워터해머 흡수기 규격에 대해

G 초보 2 2,621 2021.06.21 18:22

안녕하세요

 

워터해머 흡수기 설치에 대해 문의 드립니다

 

타 세대 수도 사용시 저희 집에서 수격소음이 발생하고 있습니다 

설비업자에 수격방지기 설치를 의뢰해 소음이 제일 심각한 세탁실 쪽에 사진과 같이 달았는데 효과가 있는 것인지 잘 모르겠지만 한동안 소리가 없어지지는 않아도 줄어든 느낌은 있었는데 너무 작은 것을 달아놓아서(15AA) 용량이 감당이 안되는 것인지 쿠르릉 소리가 나고 최근 다시 큰 소리가 나기 시작했고, 

그게 원인인지 다른 원인인지 몰라도 이후로 화장실 쪽에서도 쿵쿵 소리가 크게 나기 시작합니다

(전에도 화장실에서 소리가 있긴 했지만 크게 의식이 안될정도 였는데 소리가 더 커졌습니다)

 

 

그래서 이번에는 직접 수격방지기를 사서 

안방화장실 세면대 냉온수기, 샤워기 냉온수기에 총4개를 달고, 세탁실 쪽도 좀 더 큰 것으로 교체해보려고 합니다

 

1. 수격방지기 규격은 가정용의 경우 15A로 선택하는게  최대치인게 맞나요? (현재 세탁실에 달려있는 것은 15AA입니다)

 

2. 화장실이 두개인데 일단은 안방화장실에만 설치하려고 하는데 이후 거실화장실 쪽으로 수격이 옮겨갈 가능성도 있나요?

 

3. 세면대 아래부분에 수격방지기를 수직으로 설치할 각이 안나올 경우 조금 기울여서 설치해도 괜찮을까요? 두번째 사진이 세면대의 하단입니다

 

감사합니다

Comments

G 초보 2021.06.21 18:34
그리고 수격방지기에 크롬재질과 동재질이 있던데 무슨 차이가 있는지 알 수 있을까요? 아무거나 선택해도 큰 차이는 없나요?
M 관리자 2021.06.21 22:07
안녕하세요.

재질은 상관없습니다. 밸브가 동이면 수격방지기도 같은 동제품이면 됩니다.

1. 네 그게 최대치입니다. 그건 용량이라기 보다는 배관의 지름이어요.
2. 네 그렇습니다. 전체 배관의 압력이 높은 거라서, 한쪽이 줄어들면 다른 쪽의 압력이 높아질 수 있습니다. 그래서 말단의 수격방지기 설치 보다는 전체 배관의 압력을 줄이는 것이 더 낫긴 하나.. 설비하시는 분이 그렇게 판단한 근거가 있을 것이므로.. 일단 지금 상황에서 최선을 다 해보는 것이 좋겠습니다.
3. 네 괜찮습니다.