설계/시공관련 질문

열회수장치 RA, SA 갯수 및 위치 배관 질문

1 lffdms2 11 1,965 2021.08.03 23:02

안녕하세요.

인테리어 시기가 다 되어가는지라 하나씩 준비중에 있습니다.

 

잡자재에 견적의뢰를 드리고 견적서까지 받았지만..

혹시나 그린리모델링 진행이 될수도있기에... 9월경까지 개인적으로 정보만 수집하려고 합니다.

(잡자재님 나중에 견적 다시 요청 드리겠습니다.. 번거롭게 해드려 죄송합니다..ㅜ)

 

현 시공중인 목공 계획에 SA, RA의 적합성 여부 질문드리려합니다

 

전열교환기.png

 

치수를 다 기입하게되면 더 지저분해 보일까봐 선으로 대체하였습니다.

대각선 한줄 : 250

대각선 두줄 : 450

대각선 세줄 : 700

 

청색원은 SA, 녹색원은 RA, 등색 사각형은 시스템 에어컨 설치위치 입니다.

RA(총 6개소) - 

각방에 RA가 있으면 안된다고하여 두방이 만나는 지점에 각 1개소씩 (2개소)

주방 2개소

거실 2개소

 

SA(총 9개소)

안방 2개소

각방 1개소씩 (3개소)

주방 2개소

거실 2개소

로 예정중 입니다.

부족하거나 넘치는 부분이 있을까요??

 

배관 관련 -

대략적으로 구상중이긴하나 RA, SA가 확정적이지 않아 보류중입니다.

배관이 시공되는 높이가 약200mm(150파이기준)라면 시공폭이 어느정도 되는지 궁금합니다.

(ex)디퓨저로 가는 배관(75파이) 4EA는 사각형으로 쌓아서 150mm만 있으면 되는것인지

 

 도움 부탁드립니다.

수고하세요.

Comments

M 관리자 2021.08.03 23:16
기기의 위치는 어디인가요?
1 lffdms2 2021.08.04 09:34
좌하단에 검정색으로 표기한부분을 열회수장치의 위치로 하려합니다.
M 관리자 2021.08.04 11:28
아.. 그림에 있었네요.. ㅠㅠ 죄송합니다.

네 이렇게 하시면 되긴 하는데요.. 거실이나 주방의 경우도 대각선 배치를 하실 필요는 없으세요.
주방의 경우.. 창쪽으로 배기, 거실 쪽으로 급기 두개를 넣으시고..
거실의 경우, 창쪽으로 급기, 주방 쪽으로 배기를 넣으시는 것이 더 나은 방법입니다.

배관은 모두 천장에 붙어서 다니는 것이 정석입니다.
즉, 75A 4개라면.. 높이는 75, 너비는 300 이 조금 넘습니다. 어쩔 수 없다면.. 겹칠 수도 있긴 합니다.
1 lffdms2 2021.08.04 12:00
감사합니다.
혹시 지금 도면에 보면 안방은 급기가 2개소, 거실, 주방의 경우는 급, 배기가 2개소씩 있습니다.

이경우 덕트 구성할때 분배기의 분배구에서 각각 따로 나가야하는건가요? 아니면 T자 분배구를 이용해서 진행하면 되나요?

분홍색으로 급기, 배기각각 예시로 그려보았습니다.
M 관리자 2021.08.04 12:33
가장 좋은 것은 분배기에서 모든 배관이 각자 분배 되는 것입니다.
그 것이 불가능할 때는 말단에서 T자 분배를 하기도 합니다.
1 lffdms2 2021.08.04 13:47
잡자재에서 판매중인 공기 분배기는 7구이던데
혹시 7구이상되는 분배기가 있나요????
찾아봐도 5-6구정도가 한계인거같은데.........
분배기를 두개놓기에는 공간이 부족할거같아서요 ㅠ
9 잡자재 2021.08.04 14:21
안녕하세요. 잡자재입니다.
수입산 10구분배기가 있습니다만 두께가 두꺼워서 아파트 리모델링에는 적합하지 않은 것 같습니다.
7구 분배기에서 근거리 쪽에 디퓨져 2개를 분배기 초입에서 Y티로 분배하면 짧은 단거리의 마찰손실이기에 풍량확보가 가능합니다.
그리고 주방은 배기만 거실은 급기만 하는 것을 추천드립니다.
방에 급기는 문에서 가장 거리가 먼 곳 중 침대의 머리쪽을 피해 위치시키는 것이 좋습니다.
참고 부탁드립니다~
1 lffdms2 2021.08.04 15:26
잡자재님 답변 감사드립니다.
주방 급기가 빠진다면 7구로도 충분히 가능할것으로 보입니다.
방에 급기를 문에서 멀리위치 시켜야한다는것과 침대 헤드를 피해야한단건.....
생각도 못해봤습니다..

혹시 괜찮으시다면 어떤 이유 때문에
1. 주방은 배기, 거실은 급기만 하는지
2. 방문에서 멀리 위치시켜야 하는지
3. 침대 헤드를 피해야하는지 여쭤봐도 될까요?

개인적인 생각으로서는
1번은 개방된 공간이기에 거실과 공간을 공유하기에 그런것인가?라고 생각
2번은 방 끝까지 공기가 퍼지지않고 밖으로 흘려나가기 때문에 그런것인가? 라는 생각
3번은 도저히 생각해도 모르겠습니다;; 신선한 공기가 머리위에서 계속 나오면 좋은게 아닌가 하는 생각이 들어서요....
9 잡자재 2021.08.04 16:32
1번과 2번을 같이 설명 드리겠습니다.
SA(급기) 양압이고 RA(회기)가 음압입니다.  기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 공기가 흐르므로
SA와 RA의 기압차로 구내에서 환기의 방향은  SA->RA입니다. 주 공간인 거실(SA)에 최대한 신선한 공기가 오래 머물고  주방(RA)으로 오염된 공기가 빠져나갈 수 있도록, 공기를  몰아 환기 되지 않는 오염된 공기가 정체되어 잔존하지 않도록 설계해야 합니다. RA는 방문 "밖에" 있습니다. 방 안의 SA는 최대한 문에서 멀리 둬야 방 안에 신선한 공기가 오래 머물고 방을 가로질러 RA로 환기될 수 있습니다.
3.  민감한 분들은 SA에서 토출되는 공기의 풍속과 온도에 따라서 수면 시 소음이나 기온으로 불편해 하시기도 합니다. 가구 배치까지 완료되셨다면 디퓨져 위치를 머리에 두시는 건 추천 드리지 않습니다. 무풍 디퓨저와 고효율의 전열교환기를 사용하시면 풍속과 기온에 따른 불편을 걱정하시지 않으셔도 되기에 가구배치를 덜 고려하셔도 됩니다.
M 관리자 2021.08.04 18:10
네.. 저도 굳이 이야기를 꺼내지 않은 부분인데요.
주방은 배기만 하시어도 괜찮습니다.
1 lffdms2 2021.08.04 23:59
관리자님 잡자재님 감사합니다.
다시 고민을 좀 해봐야겠습니다 ㅠㅠ
간접등으로 조도를 잡으려고 하다보니... 부딪히는 부분이 참 많네요...