설계/시공관련 질문

알루미늄 프레임에 대한 열관류율 값

G 그리미 1 967 2021.08.05 10:40

안녕하세요, 게시글 보고 문의드립니다.

 

저는 커튼월 회사에 재직중인 회사원입니다.

 

견적 진행중에 한 건축사사무소로부터 시험성적서를 요청받았는데요

 

보통 창세트 기준 시험성적서는 유리+알루미늄프레임으로 구성되어있고,

 

알루미늄 프레임 단독으로 시험성적을 받은 자료는 없습니다...

 

하지만 패시브인증으로 인해, 알루미늄 프레임 단독으로 시험성적을 받은

 

자료가 필요하다고 말씀을 하시더라구요.

 

조건은 '프레임 열관류율 2.0W/(m²·K) 이하의 값을 만족한다.' 입니다.

 

사실상 창세트 기준으로 작성된 시험성적서의 열관류율 값은

 

유리의 영향을 많이 받기 때문에

 

유리의 사양에 따라서 열관류율 값이 바뀌게 되는거라 프레임 단독으로의

 

성적서 의미가 무엇인지 알고 싶습니다..

 

그리고 현장이 관급계약으로 진행되어지는 건데

 

이러한 패시브인증 성적서가 필요한지도 궁급합니다,,

 

감사합니다.

 

 

 

Comments

6 오대석 2021.08.05 12:33
안녕하십니까

한국패시브건축협회 오대석입니다.

건축물의 에너지를 시뮬레이션하기 위해 입력해야할 요소 중 창호 부분에서는
프레임의 열관류율 + 유리의 열관류율 + 간봉의 성능 + 골조와 프레임이 만나는 부분의 디테일에 따른 설치열교를 분석하여 반영하고 있습니다. ( 시험체는 2m x 2m 이지만 현장에 설치되는 창호는 다양한 사이즈가 적용되며, 크기 변화에 따라 성능이 달라지므로 요소별 성능이 필요합니다.)

지금까지 우리나라의 창호 시험성적서의 경우 창세트 기준으로 성적서를 발급하다보니 프레임의 성능보다는 유리의 성능만 높여서 좋은 값을 받는 것이 대부분입니다.
그러다보니 겨울철 뉴스에 나오는 주상복합 아파트의 알루미늄 창호 결로 이슈에 시공사나 창호업체에서는 법적 기준을 만족한 제품이니 문제없다가 대부분입니다.

프레임에 유리를 끼워 세트로 테스트한 성능은 법적 기준을 만족하지만 프레임의 열적 성능이 낮아서 표면온도가 떨어지고 거기에 내부의 수증기가 응결하여 결로가 만들어 진 것으로 보입니다.

협회에서는 저희 인증건물에서 에너지해석상의 필요 및 결로하자에 대한 예방 차원에서 프레임 열관류율의 최소기준을 제시하고 있습니다.

저희 협회 대표 메일 (info.phiko@gmail.com)로 귀사의 알루미늄 프레임 단면도 캐드 파일을 보내주시면 저희가 시뮤레이션 해야할 건수 등을 파악한 후 인건비 등을 고려한 견적서를 보내드리겠습니다. 기준에 만족하는 성능을 가진다면 발주처에 협회 인증 건물에 적용 가능한 프레임이라는 공문을 발송하도록 하겠습니다.

감사합니다.