설계/시공관련 질문

경량목조주택 시공방법문의

G 유니여니 5 968 2021.09.04 00:13

경량목조주택을 시공하려 여러 업체와 상담 중인데요

맘 같아선 패시브하우스로 하고 싶으나

금적적여유가 없어 부득이 기밀성과 단열을

기준치 이상 확보할수있는 시공 방법으로 찾고있는데

참고로 여기는 남부지방입니다

 

제가 궁금한건 많지만 일단 단열부분을 이렇게 한다면

어느정도 기준치 이상 또는 패시브에 근접하는

성능을 낼수있을까 궁금해서고 또한 제가 하고자

하는 방법에 추가로 어떤부분을 시정하면 좋을것인지

아니면 적당한건지 좀 알려주시겠나요??

 

(단열부분)

외장재 -> 25mm이상 공기층(레인스크린 시공)

 -> 스카이텍 열반사단열재 -> 내수합판 -> 24k 가급 글라스울 단열재 -> 가변형 투습방습지 -> 내수합판 -> 석고보드

 

그리고 남부지역이라면 구조재의 두께를

2×6로 하는거나 2×8으로 하는거나 단열성능의

차이는 존재하겠지만 좀 오버스팩이 아니가 하는

고민도 하고 있습니다 

 

두서없고 일반인이다보니 질문이 좀 그럴수도있는데

좋은 답변 기다리겠습니다

 

수고하세요

Comments

G 유니여니 2021.09.04 00:17
아 마지막에 내장쪽은 내수합판 -> 석고보드 아님 석고보드 2장은 어떨까합니다
M 관리자 2021.09.04 00:21
네. 적어 주신 정도면 되세요.
실내 측은 석고보드 2장을 기본으로 하시고, 벽걸리 티비라든가, 주방 가구가 달리는 면에만 바탕에 합판을 치시면 될 것 같습니다.

그리고, 다 비용이긴 하나, 삷의 질을 위해서 환기장치는 하시는 것이 좋겠습니다.
남부지역이므로, 2x8까지 하지 않으셔도 괜찮습니다. 그 보다는 실내의 가변형 방습지 시공을 건전하게 하시는 것이 훨씬 좋은 선택입니다.
G 유니여니 2021.09.04 10:04
헉 밤에 안주무시고 홈페이지 관리를 하고 계셨네요!!!

환기장치는 사실 넘 비싸서 고민중이긴 하나 자녀들의 건강과 삶의 질을 위해
협회 자재정보에 나오는 곳중 나름 검토해본 결과 컴포벤트 제품으로 할려고 합니다.
하지만 계속 그까지나 써야하나? 라는 생각이 계속 들긴하네요... 넘비싸서 ㅜㅜ

실내의 가변형 방습지 시공을 건전하게 하시는 것이라는 말씀이 어떤건지요?
협회 자재정보에 나온 프로클리마나 유로벤트 제품을 쓰고 테이핑도 정석대로
할려고 합니다....

주말 잘 보내시고 건강하세요~
M 관리자 2021.09.04 12:04
네 예를 들어.. 외벽의 스카이텍을 일반적인 투습방수지로 변경하는 한이 있어도 환기장치는 하시는 것이 좋습니다.

가변형방습지의 건전한 시공은 말씀하신 것과 같습니다. 그저 정해진 대로 시공이 되면 괜찮습니다.
G 유니여니 2021.09.04 13:19
답변 감사드립니다.
스카이텍을 하고 환기장치를 하면 되겠네요!