설계/시공관련 질문

욕실 방수 및 이중배수관 신설에 대한 문의

G 제멋대로곱슬머리 2 168 02.28 21:23

오늘도 수고하시는 모든 분들께 격려를 보내드립니다. 

 

욕실 방수에 대한 문의를 드리고자 합니다. 고언을 구합니다. 

 

보통은 외벽-내수합판-crc보드(시멘트보드)-타일 순으로 작업하시는 것으로 알고 있습니다. 

 

저의 경우 외벽-내수합판-설비벽체(젠다이+수전매립)-crc보드-타일 순서로 진행을 하려고 합니다.


방통 이후 바닥 방수 - 내수합판 시공 - crc 보드 시공 - 벽체 방수의 순서로 방수 작업을 실시하는 것이 

맞을련지요? 저와 같은 경우에, 바닥과 벽 방수 작업의 순서와 방법에 대해 조언을 부탁드립니다. 

 

고맙습니다. 

 


욕실 방수층 - 240228.jpg

Comments

9 잡자재 03.01 14:05
방수는 말씀하신대로 가능합니다만 투습에 대한 대항력이 없어보입니다. 내수합판이 물에 저항성이 높을 뿐 방습과 방수의 역할을 할 수는 없어 화장실의 과도한 습이 외벽으로 침투해 단열성능 저하 및 목재 부패의 가능성이 있어 보입니다.
내수합판을 저렴한 OSB로 바꾸고 안측에 비닐 혹은 가변형방습지를 붙이는게 좋겠습니다. 붙이실 때 바닥 및 천정까지 방습지가 이어지도록 시공시 주의 부탁드립니다.
M 관리자 03.02 13:43
저는 먼저 질문이 하나 있는데요..
바닥에 방통을 하신 다고 하셨는데. 난방배관이 들어가는 곳이 그림에는 없어서요..
바닥의 구성이 방수-사모래-타일 ... 이 순서가 맞는지요?