안녕하세요
SD 값은 재료의 투습저항성능(μ)과 실제 설치되는 재료의 두께로 결정됩니다.
일반적으로 EPS 단열재의 경우 투습저항계수는 30으로 설정하여 분석하고 있습니다. 해당 값은 독일 Fraunhofer IBP 연구소의 재료 DB 값을 활용 한 것입니다.
(1종, 2종 등급별로 투습저항계수가 달라질 수는 있겠지만, 각 재료별로 실측된 자료가 없습니다.ㅠ ㅠ )
문의하신 불투습층은 SD 값이 10이상일 때부터 이므로, 약 150mm부터는 투습이 어렵고 333mm 이상부터 불투습층이라고 판단 할 수 있습니다.
SD 값은 재료의 투습저항성능(μ)과 실제 설치되는 재료의 두께로 결정됩니다.
일반적으로 EPS 단열재의 경우 투습저항계수는 30으로 설정하여 분석하고 있습니다. 해당 값은 독일 Fraunhofer IBP 연구소의 재료 DB 값을 활용 한 것입니다.
(1종, 2종 등급별로 투습저항계수가 달라질 수는 있겠지만, 각 재료별로 실측된 자료가 없습니다.ㅠ ㅠ )
문의하신 불투습층은 SD 값이 10이상일 때부터 이므로, 약 150mm부터는 투습이 어렵고 333mm 이상부터 불투습층이라고 판단 할 수 있습니다.
실제 제품으로 실험한 결과가 협회 기술자료에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=817
참고하세요.
TBBlock님 귀한 정보 알려주셔서 감사합니다!!