에너지/열교해석관련 질문

기울어진 유리면 관련 질문입니다.(therm)

1 김선후 2 2,311 2014.07.15 14:37
오전에 말씀해 주신대로 수직으로 로드해서 기울여서 작업을 해 봤는데요.

이 작업을 정확히 했는지 확신이 안서서요. 염치없지만 한번만 봐 주실 수 있으신가요?

프레임 열관류율 네임설정을 했는데요 첨부한 파일처럼 한 것이 맞나요?

그리고 열관류 길이 설정에서 projected Y 와 projected in glass plane중 어느것을 선택해야 정확할 까요? 그리고 열관류 결과 창에서 error energy norm%는 무엇을 의미하는지 여쭤 보고 싶습니다.



이상입니다.

매번 감사드립니다. 정말 큰 도움이 되네요^^

Comments

M 관리자 2014.07.15 15:44
유리를 덧댄 것은 잘못된 듯 합니다. 앞서 올리신 글에 답글에 있는 링크를 보시면 아시겠지만, 가져온 유리를 늘려야 합니다.

그리고 두가지 유리가 프레임에 묻히는 깊이가 다르기 때문에, 유리를 불러들일 때 해당 깊이에 맞추어 "Sight line to bottom of glass" 숫자를 조정해 주어야 합니다.

그리고, 프레임에 둘러 싸인 Cavity 가 아니면 "Frame Cavity Slightly ventilated "를 선택하셔야 합니다.

기타 모델링 자체에 대해서는 제품의 특성이라 이해되어 별 다른 언급은 하지 않도록 하겠습니다.

이 경우는 사실 따로 떼어서 계산되어야 하지만, 연구 목적이 아니시라면 "projected in glass plane" 로 하시면 됩니다.

"error energy norm%"은 에러의 오차범위이며, 통상적으로 10% 이내에 들어오면 무방한 것으로 판단하고 있습니다.

감사합니다.
1 김선후 2014.07.15 16:12
넵 감사합니다.~ 오늘도 가르침을 얻고 갑니다. 수고하세요~